电力
变压器容量
和
电流
的关系?
答:
10KV/0.4KV的电压,1KVA
变压器容量
,额定输入输出
电流如何计算
;变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而...
如何
根据负荷
计算变压器容量
?
答:
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定
容量
选择。
计算变压器
所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷...
13kva等于多少kw?
答:
在一般的情况下,功率因数可能取不到1,通常功率因数是取0.8的,即1KVA=0.8KW,只可用来估算,遇到大型电气系统必须精确计算。相关内容解释:变压器的
容量计算
公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。
变压器电流计算
方法为:变压器容量S(kVA)/...
如何
根据负荷
计算变压器容量
?
答:
100A,额定电压15kV,则其额定
容量
=100A×15kV=1500kVA,则使用时必需保证电流不超过100A,电压不超过15kV。而不能说这台变压器在电流为1A时可以输出1500kV的电压,或流过1500KA电流时其端电压为1V。另:以上是单相变压器的
计算
公式,若是三相变压器其额定容量=√3UN×IN UN为...
电气知识小测验
答:
变压器电流计算变压器
额定
容量
6kv/0.4kv,一次侧电流in1=sn/vn1,二次侧电流in2=sn/vn2。电机额定电流和转矩计算额定电流=功率/效率*根号3*380,额定转矩=9550*功率/额定转速。电路保护22.5A-30A是电路保护的额定电流范围。电机功率5.5kw以内的电机都是可以的! 抢首赞 评论 分享 举报 ...
在明确一个项目的总用电功率(KW)后,
如何计算
该项目的用电
变压器
的...
答:
变压器容量
=总功率/变压器的预期负载率/功率因数;若总功率为10kw,考虑变压器经济运行负载率为60%,功率因数为0.9的话,变压器容量为18.51kva,然后根据变压器的系列来选择容量;还有需要说明的是,项目的总功率是否是考虑过同时率(也就是所有设备是否有全开的情况)之后的,不同的用电需求同时率的选择...
变压器
负载
怎么计算
答:
1、1250kVA是变压器的视在功率,可以包括有功功率和无功功率。2、就看的负载性质了。是电阻、电感、电容性负载 3、如果功率因素是0.8。那么它最大可以带1250(kVA)*0.8=1000(kW)的有功功率。和1250(kVA)*0.2=250千乏的无功功率。含义 如果以βm来
计算变压器容量
,必将造成容量过大,使用户初期...
变压器电流计算
公式是什么?
答:
变压器电流计算
公式是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--
变压器容量
,单位kva,u--电压,单位kv。二、快速估算法,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
10KV
变压器
高低压侧
电流怎么算
教你10KV变压器高低压侧电流五种
计算
方法...
答:
4、公式计算法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--
变压器容量
,单位kVA,U--电压,单位kV。5、最大
电流计算
。需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2...