答:
算啊先找消防设计资质设计公司设计施工图先 这种提问感觉没有意义 这个可以自己找下资料
一个工地不管多少个
喷淋
头,
调试
费都只能算一个点吗?我工地有2000个...
答:
安装
喷淋
头的
调试
费,一般包括在工程费用之中。若是清包工的人工费,应该调试多少就要计算多少费用。希望我的解答能帮到你
喷淋
管径与喷头数量规范喷淋管径与喷头数量
答:
3. 当管道规格为DN40时,可以配备4个
喷淋
头。4. 当管道规格为DN100时,可以配备64个喷头。5. 如果管道规格大于150mm,那么喷头的数量就不受限制。6. 消防喷淋系统的
调试
及注意事项:管道安装时应有一定的坡度,配水支管应以4‰的坡度坡向干管,配水干管应以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口...
喷淋
管径与喷头数量规范喷淋管径与喷头数量
答:
4、dn100的时候就有64个喷头。5、如果大于150的规格,那么喷头数不限。6、消防
喷淋
系统
调试
及注意事项管道安装宜有坡度,配水支管以4‰的坡度坡向干管,配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口。7、2、管道吊架与喷头的距离应大于等于300mm,吊架与末端喷头的距离应小于等于750mm。8、3、...
自动
喷淋
系统的水量
如何
计算?
答:
自动
喷淋
用水设计流量:某汽车库设计两套自动喷淋系统,净空高度≤8m 1、根据《喷规》P10:喷书强度为8L/min.㎡,作用面积160㎡ 自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s 2、根据《排水设计手册第二版》P140:自喷设计水量为1.3Q=28L/s 3、根据水力计算得出 两套自喷系统的实际...
电泳前处理
喷淋
喷头
如何
调整
答:
1、根据查询光明生活网显示,首先将新的管路安装好,固定好连接件后打开水源。2、观察
喷淋
口是否有水流出,
确认
水压是否正常。3、按下喷淋头上的换水按钮,调整到二档,预备开始二档换水。4、待喷淋头工作一段时间后,观察是否有喷嘴堵塞现象发生。5、
调试
完成后,一定要将二档换水回复到正常模式,避免...
废气处理设备
喷淋
塔安装
调试
注意事项?
答:
废气
喷淋
塔的设计应根据具体应用场景,由专业工程师进行设计和施工。另外,吸附回收法也是废气处理手段,有机气体通过活性炭吸附塔,当活性炭吸附饱和后,通过热空气进行脱附处理。总结来说,这些是喷淋塔安装
调试
的关键点,期望对您的操作有所帮助。务必遵循上述指导,以保证设备的正常运行和处理效果。
气体灭火控制器
怎么调试
啊
答:
气体灭火控制器的
调试
:(1)切断气体灭火控制器的所有外部控制连线,接通电源。(2)给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。(3)输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在10s 内接收并显示。检查数量:全数检查...
废气处理设备
喷淋
塔安装
调试
注意事项?
答:
喷淋
塔洗涤塔设备的安装一定要严格按照标准进行,否则就会使设备在运行过程中受损,并且对工业废气的处理达不到一定的排放标准,从而降低生产效率,造成成本的的浪费和环境的污染。一、喷淋塔洗涤塔设备的安装建议1、喷淋塔在出厂时,都会根据具体情况,采用分段包装进行运输,由技术人员到现场安装
调试
。2、...
请问改消防
喷淋
和烟感要好多钱一个点位,包
调试
答:
300点以下,100元左右一个点.1000点是80,10000点是70