66问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋系统水喷头套什么定额
喷淋
改装多少钱一个
答:
这要看施工难度和施工数量,以及要求等,如果只是一个
喷头
,没有特殊要求,只是放水然后改装补水,一般1K左右就可以,如果是比较多,可以套工程
定额
,每个50-100不等。因为消防
喷淋
属于专业消防设备设施,改装需要相关资质并且按照设计规范进行完成后需要满足设计要求及验收规范等,有的可能不可以改装,应该实际...
自动
喷淋系统
的水量如何计算?
答:
自动喷淋用水设计流量:某汽车库设计两套自动
喷淋系统
,净空高度≤8m 1、根据《喷规》P10:喷书强度为8L/min.㎡,作用面积160㎡ 自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s 2、根据《排水设计手册第二版》P140:自喷设计水量为1.3Q=28L/s 3、根据水力计算得出 两套自喷系统的实际...
关于消防管道安装,
喷淋
,消火栓的预算。
答:
2、两个系统在自动报警阀前绝对独立;平时系统都恒压状态;底层的消防水池和消防水箱一般情况下都共用,但是要考虑用水量;水消防如果是临时高压消火栓系统应该包含屋顶水箱(如果高度不足还有稳压泵等)消防管网、消火栓、起泵按钮,消火栓泵等;自动
喷淋系统
包含屋顶水箱(压力不够还有稳压泵等)、
喷头
、...
消防
喷淋头
上喷改下喷多少钱一个
答:
中文名 消防
喷淋头
外文名 Fire sprinklers 用途 消防
喷淋系统
性质 一种喷水装置 类型 下垂型洒水
喷头
、直立型洒水喷头等 快速 导航 下垂型直立型普通型边墙型隐蔽式喷淋 定义 发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
在消防喷淋工程中
喷淋头
和管道如何配置
答:
管径
喷头
数目 DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防
喷淋头
用于消防
喷淋系统
,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
自动
喷淋系统
需要
哪些
管件
答:
水系统
:如果会找设计单位或甲方要份电子版的图纸,利用天正给排水里面的材料统计一拉就OK了,这个需要适当的增加下量。你问型号:那就是管材:DN25、32、40、50、65、80、100、125,管件就多了
套定额
。电系统很简单:把设备单独弄出了,开始估计线,报警信号线为总点数的6倍,电源线为报警信号线的...
消防中水
喷淋系统
中支架的工程量如何计算
答:
管道安装
定额
包括工序内一次性水压试验。镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。管道安装定额只适用于自动喷水灭火
系统
,管道连接方式为螺纹和法兰连接。镀锌钢管安装定额也...
在统计水
喷淋系统
的工程量时,图中采用的是吊顶型
喷头
,每个喷头增加多少D...
答:
一般情况就是0.5m,具体要看施工现场的情况。
末端试水阀
套什么定额
答:
问题一:喷淋里面末端试水装置
套哪个定额
我们河南省定额里面第八层里面有末端试水装置这个子目。你们那里如果没有的话建议套丝接阀门。问题二:末端试水阀与末端试水装置的区别是什么? 末端试水阀就是一个铜闸阀。末端试水装置就是一套,带压力表 问题三:消防闭式
喷头水喷淋系统
中做预算都要计算哪些...
怎样计算天正给排水中
喷淋系统
中的
喷头
个数
答:
天正有材料统计功能,或者选择
喷头
图层,全选后复制或移动就会出现对象个数。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。一个
系统
报警阀组的数量,根据每个报警阀...