66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站负荷怎么算
41.12万KW的
负荷
,110KV的
变电站
主变容量怎么选择? 选择几台?
怎么算
的...
答:
容量选
计算负荷
的70%~80%,选两台。
最大
负荷怎么算
?
答:
问题七:最大负荷电流的计算? 最大电流就是变压器额浮负载:I=P/1.732/U=250/1.732/10=14.4A 问题八:火力发电厂技术经济指标中最大
负荷如何计算
这里说的最大负荷应该是指当天或者当月最高的发电出力,不是计算的,是实际抄表数。问题九:
变电站
最大负荷??怎么计算啊? 因为是终端站,...
110/10kv
怎样
进行主变的
负荷计算
答:
第3.1.1条 主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、
负荷
性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。第3.1.2条 在有一、二级负荷的
变电所
中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器...
变电站
站用电
负荷
一般是多少?
答:
不同类型
变电站
的站用电
负荷
不同,具体如下:1、一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。2、二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、...
变电站
里平日说的“看
负荷
多少”是看有功,无功还是电流呀??
答:
1.
负荷
通常是指功率(包括有功功率和无功功率)、电流以及电能量的统称。2. 在专业术语中,负荷通常指的是功率(有功功率和无功功率)。3. 因此,在
变电站
中,当人们提到“看负荷多少”时,他们可能是在讨论变电站的有功负荷、无功负荷,或者是电流大小。4. 一旦变电站的具体情况被确定,所讨论的...
变压器500kva能带多大
负荷
kw
答:
在标准情况下,500kva变压器可以带500kva*0.85*75%=318.75KW的
负荷
。影响变压器所带负荷的因素有以下三点:1、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行
计算
,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。2、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷...
10/0.4kv,30kva路灯专用箱式
变电站
额定容量是多少
答:
2. 额定容量:额定容量是指设备在正常工作条件下能够承受的最大
负荷
,通常以千伏安(kVA)为单位。根据题目给出的信息,我们知道该箱式
变电站
的输入电压为10/0.4kV,输出功率为30kVA。其中,10/0.4kV表示输入电压为10kV,输出电压为0.4kV。箱式变电站的额定容量可以通过
计算
得出。额定容量的计算公式为...
知道一个35kV
变电站
两台主变的最大
负荷
分别为5700kW、6000kV(出现在不...
答:
1、不同时间的
负荷
是不能直接相加的,就是加起来也没有实际意义。2、预测量35kV的最大负荷,应该在一天内每小时测量一次二台主变的负荷,然后将二台主变的负荷加起来,从0点到24点作一个横坐标是时间,纵坐标是总负荷功率的负荷曲线,则曲线最高的点就是该
变电站
的日最大负荷。3、同理也可以作出...
变电站负荷
问题
答:
它是用来计费的一般来说
变电站
的
负荷
报表是指它受入和送出线路指定时间记录的有功、电流。比如该小时某线路的有功功率是2000kW。电能报表是每小时或每天受入和送出的有功。负荷报表与电能报表对应的参数是应该吻合的,它主要是用来监视各种运行参数负荷大小和系统潮流的、无功电量报表、电压等电气量的...
某变电站由110kV单回路线路供电,
变电站负荷
为40MW,功率因数为0.8,年...
答:
解:由已知40МW=40*1000000W ,110kV=110000V ,,因为P=1.732UIcosθ,所以I=P/1.732Ucosθ, I=40*1000000/1.732/110000/0.8= 262.239A,又因为当年最大
负荷
利用小时数> 5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2 ,所以I=SJ, S=I/J= 291.6mm2 (1.732是根号3,奶奶的,打不...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜