66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档电压差
低压
电压
低的话,可不可以调高
变压器
一个档位。还是有什么方法?
答:
...完全可以的:
变压器
设计时,在一次侧就有“分接头”的,以5%的幅度进行调节。以10KV为例,一次侧的分接头依次为:11000V、10500V、10000V、9500V、9000V五个档位。——★2、一次高压
电压
低,可造成变压器输出的二次电压低,此时可以把一次侧的分接头相应地调低,就可以使二次电压恢复正常的。
变压器调档
口诀是什么?
答:
电压
不同标不同,温度下降标升高。温度七十基值算,每减十度增一半。十千伏级为四十,三五千伏五十算;电压更高标更高,前级数值翻一翻。
变压器
挡位怎么调?1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、...
矿热炉
变压器
档位与二次
电压
的关系
答:
不论是配变、升压变还是矿热炉变、特殊变其一次无载调压开关是为进一步稳定二次额定
电压
而设立,其挡位是随一次电压变换调整,如果一次电压10kv位于中挡二次0.4kv,一次电压9.5kv时往低一挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往...
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
这个必须根据
电压
算
调档
是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你
变压器
进线的上一台变压器并不是变的10000而是10500。到你那儿近可能就...
电网电压低时
变压器调档电压
为什么不会升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线
电压
,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
变压器
10Kv变400v1
档电压
高还是三档电压高
答:
1档输入
电压
高。3档输入电压低。
变压器调档
原理:变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变变比,稳定变压器低压侧的电压。从铭牌上可以看出变压器低压侧的电压是400V就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
干式
变压器
怎样将
电压
调低
答:
干式
变压器
的调压问题,因为变压器原边输入
电压
的不稳定,所以变压器在设计时就考虑了,在变压器的高压侧设计了调压抽头,分别有三档、五档、九档。而九档的变压器主要配套有载调压开关,亦可作为无载调压使用。一般变压器的调压是连接片往上调,付边电压降低,往下调,付边电压升高。
干式
变压器
的低压侧
电压
高了,在分接开关上如何调低?
答:
变压器
低压侧输出
电压
高,可以停电后调整变压器分接开关。
调档
原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV干式变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...
s11
变压器
分节开关档位越高,低压
电压
越高对吗?
答:
你的意思是对的。但有个前提,就是高压侧
电压
不变的情况下,分接开关放在3档比放在1档的低压侧输出电压要高些。原理如下:1、一般无励磁调压分接开关(包括有载调压)的作用是:当一次侧(往往是高压侧)电压在一定范围内波动(譬如无励磁调压,高压侧在±5%波动范围内),仅可能的让输出电压能...
有载调压
变压器 调档
前与调档后高低压侧是
电压
关系?
答:
错误,高压侧的
电压
不变时,调高或调低档位,“
调档
前 高压侧电压与低压侧电压之积等于调档后高压侧电压与低压侧电压之积” 积肯定不相等。