66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档电压差
变压器电压
低如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
变压器
运行中
电压
不应超过额定电压的百分之多少?
答:
(2)可能在系统中造成揩波共振现象,导致过电压使绝缘损坏。(3)线路中电流的高次谐波会影响电讯线路,干扰电讯的正常工作。(4)某些高次谐波会引起某些继电保护装置不正确动作。
变压器
并列运行
电压差
超过允许值对电网造成的伤害都有哪些?楼下回答的答案是并联运行的变压器短路阻抗不一致导致的危害,才...
变压器调档
问题
答:
我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的
电压
,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你...
油浸
变压器调档
步骤
答:
变压器
都能在一定范围之内来调整输出
电压
,它是通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的。4、油浸式变压器铭牌上标明的电压标准值。当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到1位,能保持二次电压在额定值;当一次电压降低到9.5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值。
关于
变压器
的一点小问题
答:
高压线圈的的分接开关有正负2X2.5%的调压范围。即为10500(+5%)、10250(+2.5%)、10000(额定
电压
)、9750(-2.5%)和9500(-5%)V。电网电压在这个范围内波动,只要调节这个分接开关的相应位置(在
变压器
名牌上有标注),使低压输出电压能尽可能的接近400V。所以你们在给用户安装完后,要根据...
矿热炉
变压器
档位与二次
电压
的关系
答:
不论是配变、升压变还是矿热炉变、特殊变其一次无载调压开关是为进一步稳定二次额定
电压
而设立,其挡位是随一次电压变换调整,如果一次电压10kv位于中挡二次0.4kv,一次电压9.5kv时往低一挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往...
电压
高
变压器
的档位怎么调
答:
一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动
调档
的需要根据
电压
波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
这个必须根据
电压
算
调档
是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你
变压器
进线的上一台变压器并不是变的10000而是10500。到你那儿近可能就...
并列运行的
变压器
,其
电压
比
相差
不允许超过多少?
答:
国家标准是:其
电压
比
相差
不超过±0.5%;但是在技能考试出题的考卷上的答案是:±5%,算是正确的,其实是错误的;因为:假如母线电压是380V,按偏差0.5%则是:381.9V和378.1V 按偏差5%则是:399V和361V 显然大家一看就明白该是哪个正确了!!!
S11-315电力
变压器
怎么
调档
位?
答:
换挡只能提高5%的
电压
,容量不会有多少改变,就算你要调整,那得停电后操作。旋开图中箭头所指的盖子,里面有刻度,提高5%就可以了。