10KV过流一段、过流二段
继电保护整定
计算公式
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10kV
和
6kV
变压器
的速断、过流、过负荷
保护
如何
整定
?
答:
速断是按短路电流计算后
整定
的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
10kv
保护
定值计算口诀是什么?
答:
2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。10kv
继电保护整定
计算详解 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边...
继电保护整定
是怎么算出来的?
答:
最简单来说,
整定
计算就是计算故障时的电气量。当发生故障时,电网设备故障电气量达到整定值,那么保护就动作。灵敏系数就是为了保证可靠动作,例如故障电流是2A,为了保护在故障时能可靠动作,把整定值设为1.6,灵敏系数就是2/1.6=1.25 个人认为,学
继电保护
,首先得看书,搞懂基本原理,因为继电...
继电保护
计算
整定
问题
答:
发动机机端额
定电
压为线路额定电压的105 电力系统分析课本上有讲解:用电设备的容许电压偏移一般为±5%,而线路电压降落为10%;这就要求线路始端电压为额定值105%,以使其末端不低于95%。发动机在时段,因此发动机额定电压为线路额定电压的105
大型发电机组
继电保护整定
计算与运行技术内容简介
答:
本书详尽梳理了30余年来大型发电机
变压器
组
继电保护整定
计算和实际运行中的宝贵经验。它着重探讨了国内外各种微机保护,从动作判据出发,结合丰富的实践经验,详细介绍了保护整定计算的方法及其应注意的关键问题。书中深入剖析了大型发电机、变压器以及发电机变压器组微机保护,以及高低压厂用系统中电动机、...
电力系统
继电保护整定
计算原理与算例内容简介
答:
《电力系统继电保护
整定
计算原理与算例》是一部深入剖析电力系统
继电保护设置
原理与实际应用的著作。该书详尽地讲解了输电线路、变压器、发电机和电容器的保护整定计算基础,涵盖了电流保护、接地距离保护、相间距离保护、高频保护、电力
变压器保护
、发电机保护以及电力电容器保护的具体计算方法。作者通过实例...
继电保护
是先
整定
计算还是先选型
答:
一般是先按规程进行
保护配置
,再进行
整定
计算,选型,选型后还要验算。
急求电力
变压器继电保护
(后备保护)资料
答:
否则,本次数据只保存在RAM 中(掉电不保持),可被PC 机读取。可记录的录波报告为8 至50 个,可记录的事件不少于1000 条。数据存入FLASH RAM 中。装置除记录系统扰动数据外,还记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。四、装置的
整定
4.1 装置整定值清单 序号 ...
整流
变压器
过流
整定
答:
速断能否在0.15秒内跳闸,断开电源。主
变压器
过流
保护
按主变额定电流表的1。5倍到2.5倍
整定
,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时主变保护误动作,取2-2.5倍,其它情况下,可适当取小一些,动作时限一般取0.5-1.7秒之间,按上下级配合要求
设置
。