66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电压低怎么调档
变压器调档
是在调
电压
还是电流
答:
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你说的情况应该是降压变,调压的目的是调整10.5kV侧的电压,由于10.5kV侧
电压低
,线圈匝数少,不...
变压器
档位与
电压
有什么关系
答:
当然有关系,油浸式电力
变压器
的的档位就是用来
电压
的,每一档的电压相差20V左右,干式变压器是通过连接片的方式调节电压的
电网
电压低
时
变压器调档
电压为什么不会升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线电压,带来的是主变高压侧
电压降低
,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
电压
高
变压器
的档位
怎么
调
答:
比如你
电压
高了,那么就要往带有“-”方向工作档进行调整。一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动
调档
的需要根据电压波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和...
变压器
10Kv变400v1档
电压
高还是三档电压高
答:
1档输入电压高。3档输入
电压低
。
变压器调档
原理:变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变变比,稳定变压器低压侧的电压。从铭牌上可以看出变压器低压侧的电压是400V就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
变压器
是先分补偿还是先降档位
答:
先解列再
调档
,调档后再并列。万不可并列运行时调档,还有如果不是有载调压的还需要停电以后才能调档。
有载档位是什么意思
答:
因此一般用于对
电压
要求不是很严格而不需要经常
调档
的
变压器
。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。
变压器
分接开关档位可以1档直接调到最高档吗?
答:
调档
要根据实际
电压
计算得出,不是想调几档就能调的。
低压用户
电压
高,
变压器如何调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的
电压
等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
变压器
在3档对线损有没影响
答:
有影响,但影响不大。在3档时,高压线圈的电阻减小5%,但电流增大5%,高压侧线损为 P1= I * I*R,所以损耗增大约5%。