66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电压低怎么调档
35千伏无载
变压器
的调压步骤
答:
先根据负荷情况算
电压
,避免空载时电压过高。算好档位后停进线、出线开关。放电。上
变压器调档
位,固定好防止滑档。送一次电源开关,测量二次电压是否合适。
变压器怎样
分档位
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边
电压偏低
时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器调档
问题
答:
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你说的情况应该是降压变,调压的目的是调整10.5kV侧的电压,由于10.5kV侧
电压低
,线圈匝数少,不...
s11-m-2500/20
变压器如何调档
答:
断电以后通过箱盖上的无载调压开关
调档
干式
变压器调档
步骤和注意事项
答:
首先必须切断
变压器
高压输入电源,并做好接地。然后将分接联接片固定在相应的分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.最后在确认没有问题时方能送电运行。
变压器
1档高还是3档高
答:
一、二和三档分接开关位置如下分配:1、调压范围为:±5%(变压器额定电压);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5%X10000V2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档为-5%,为9500V。变压器1档输入电压高,3档输入
电压低
。
变压器调档
原理是变压器...
怎样
调
变压器
分接开关?
答:
“高往高调,低往低调”是针对配电
变压器
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个档位,它标在变压器的分接开关上,只要停电后打开变压器分接开关罩,就能看到刻在分接开关外壳上的这三个字。如果调整前变压器的分接开关在Ⅱ上,这时负荷端
电压低
了,就将分接开关从Ⅱ调到Ⅲ上,就是“低往低调”。反之亦然。
35千伏
变压器
档位1档10千伏
电压
高
怎么
调
答:
调节方法如下:1、打开
变压器
控制柜,找到变压器的调压装置。2、调整变压器的调压装置,使其输出
电压
升高。3、在调整电压的过程中,需要注意变压器的负载情况,避免电压过高或
过低
对负载设备造成损害。4、调整完成后,需要进行电压测试,确保输出电压符合要求。
变压器调档
到3档
电压
还底
怎么
办?
答:
换导线,换变压器。1、线路细、电阻大会造成
变压器调档
到3档
电压
还低,遇到此种情况,需要更换大截面的导线。2、变压器容量小,会造成变压器调档到3档电压还低,可以更换变压器。
110KV有载调压
变压器
档位调整其
电压如何
变化
答:
关于9a/9b/9c这三个档位是什么意思需要题主去查看一下这款开关的使用手册,毕竟每个厂家的开关标记可能不同,但原理都是大同小异。调压开关的作用在于当网侧
电压
波动时,可以通过调压开关调整
变压器
变比,从而保证输出电压的稳定。举例来说,假设网侧电压从110kV波动变成了110x10%kV,这个时候只需要将...