电容
无功补偿
是在高压侧还是低压侧的?
答:
高压低压都有。但低压补偿集中便于管理,维护!补偿效果最好的就是在各个用电场所就地补偿。电网中的电力负荷如电动机、
变压器
等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等
无功补偿
设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷...
变压器
的
无功补偿
如何计算
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA
变压器补偿
300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar。(2)通过查“
无功补偿
容量计算系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
200KVA
变压器
负载都是电动机,怎么
补偿
答:
实现方式 把具有容性功率负荷的
装置
与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。意义 ⑴
补偿无功
功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=...
变压器
的
无功补偿
如何计算
答:
通常
补偿变压器
容量的35-40%。比如一台200KVA
变压器补偿
80千乏。以此类推。 挖矿人 | 发布于2010-09-02 举报| 评论 0 2 其他1条回答 为您推荐:
变压器无功补偿
配置表 变压器的工作原理 630变压器无功补偿 无功补偿计算公式 无功补偿如何计算 变压器 没有无功补偿 无功补偿接
变压器 无功补偿
多少为...
200kVA
变压器
满载,配电容
补偿
柜电容容量怎么选择?
答:
以200Kva
变压器
,平圴视在功率因数0.7、
无功补偿
将功率因数提高到0.95为例。200Kva变压器负载功率:P=200×0.7=140(KW)功率因数0.7时的无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-140×140)≈143(Kvar)将功率因数提高到0.95时的视在功率:S2=140/0.95≈147(Kva)无功功率:Q2...
无功补偿
占用
变压器
容量吗?
答:
不但不占,还可以视为增加。很简单,
变压器
容量单位kVA,是指视在功率,比如在理想状态下,100kVA的变压器,负荷功率因数为0.8,那么只能输送80kW的有功功率,而使用
无功补偿
提高功率因数到0.95的话,就可以多输送15kW的有功功率了。
无功补偿
答:
视具体情况而定,因为不同负荷的
无功
消耗是不同的,一般工厂的变压器按变压器容量的30-40%来进行补偿,如你所说400的
变压器补偿
可选120-160kvar来补偿,,如选120kvar补偿,可用8*15kvar的电容器,如选160kvar补偿,可用10*16kvar的电容器,单台电容器容量不宜过大,否则在投切时容易造成投入时过...
无功补偿
电容在什么条件下自动投入使用
答:
无功功率并不是无用之功,没有这部分功率,就不能建立感应磁场,电动机、
变压器
等设备就不能运行。除负荷需要无功外,线路电感、变压器电感等也需要。具体的好处就是很多很多:随便举几个!
补偿无功
后可以提高电压、降低线损、减少电费支出、节约能源、增加电网有功容量传输、提高设备的使用效率、 7 ...
380V降低线损的措施有哪些?
答:
5、合理运行调度,及时掌握有功和
无功
负荷潮流,做到经济运行。电网降低线损的技术措施有哪些?1 采用无功功率
补偿
设备提高功率因数 在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及
变压器
的无功功率,减少线路和变压器的有...
什么是
无功
功率损耗?
答:
无功功率P=dw/dt,这得到瞬时无功功率。也可以用电压乘无功电流得到,得到的是有效值的无功功率。无功功率本身就是一个瞬时功率。不过我们在工程中,需要平均的无功功率,或者有效值的无功功率。瞬时无功功率是一个时间的函数,工程上使用不方便。3.所有的
无功补偿装置