变压器无功补偿装置
变压器无功补偿
怎么做?
答:
对于企业的专变,供电局现在大多数情况下是采用高压计量了,就是说,电表是在你的
变压器
之前,计量的时候,不仅仅计量了你的设备的用电,也把变压器也作为一个负荷一起计量了。高压计量常常遇到的问题是:轻载时功率因数偏低,低压侧的
无功补偿装置
无法补偿到位。原因就是补偿装置在低压侧,无法检测到...
静止
无功补偿
器的工作原理及结构
答:
原理:在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电
变压器
及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以
无功
功率
补偿装置
在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成...
200KVA的
变压器
需要多大的
无功补偿
柜?
答:
1、对于200KVA的配电
变压器
,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的
无功补偿
容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2、kvar(千乏,常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=...
变压器
空载运行导致功率因数过低,电容
补偿
柜不能投入运行。目前在0.85左...
答:
第六章 10kV及其它电压�等级配电网的无功补偿第二十五条配电网的无功补偿以配电
变压器
低压侧集中补偿为主,以高压补偿为辅。配电变压器的
无功补偿装置
容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为 0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95,或按照变压器容量的20%~...
专变高压侧
无功
功率怎么
补偿
?
答:
对于企业的专变,供电局现在大多数情况下是采用高压计量了,就是说,电表是在你的
变压器
之前,计量的时候,不仅仅计量了你的设备的用电,也把变压器也作为一个负荷一起计量了。高压计量常常遇到的问题是:轻载时功率因数偏低,低压侧的
无功补偿装置
无法补偿到位。原因就是补偿装置在低压侧,无法检测到...
变压器
250kva400千瓦的电机会怎么样
答:
会将
变压器
发热、烧坏。满负荷运行、且有
无功补偿装置
,变压器250kva400千瓦的电机会将变压器发热、烧坏。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
低压
无功补偿
如何补偿
变压器无功
消耗求答案
答:
随器补偿的优点:接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配变空载无功,限制农网无功基荷,使该部分无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低无功网损,具有较高的经济性,是目前
补偿无功
最有效的手段之一。c。跟踪补偿跟踪补偿是指以
无功补偿
投切
装置
作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4kv母线...
变压器
的
无功补偿
到底是什么
答:
3、电机运行需要旋转磁场,就是靠
无功
功率来建立和维护的,有了璇转的磁场,才能使转子转动,从而带动机械的运行。
变压器
也需要无功功率,才能使一次线圈产生磁场,二次线圈感应出电压,凡是有电磁线圈的电气设备运行都需要建立磁场,然而建立及维护磁场消耗的能量都来自无功功率,没有无功功率电机不能转动、...
600的
变压器
,高压则计量,
无功
功率大(0.5)高压
补偿
多少可以解决?_百度...
答:
不过可以提供一些一般性的建议,来帮助你了解如何进行高压补偿。根据你提供的信息,该
变压器无功
功率因数为0.5,说明在高压侧有很多无功负载,需要进行无功补偿来提高功率因数。无功补偿可以采用电容器等
无功补偿装置
来实现,其补偿量可以通过计算得到。无功补偿量通常用VAR来表示,VAR表示的是无功功率的大小。