66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地安装图集
变压器
中压侧中性点接避雷器
接地
,高压测中性点接避雷器接地电缆接地和接...
答:
关键要明确的是,你图里画的
接地
刀是主变中性点接地刀闸,和在工作地点两侧的应合的接地刀闸(或接地线)有着本质的区别。
变压器
的中性点刀闸是否合上是根据系统中的零序电流和保护定值决定的,而且中性点接地和间隙接地处都
安装
有电流互感器,给主变的零序保护和间隙保护用的。中性点直接接地(接地刀...
变压器接地
电阻检测为什么要拆开接地引下线
答:
问题不明确,
接地
电阻是指接地装置(地网)在注入某一电流时与无穷远处的地电位升,体现的是地网的散流能力。
变压器
的试验不包括这个项目,你应该问的是绝缘电阻。绝缘电阻就是指电气设备高压与地之间的电阻,测试时只要保证高低压绕组不接地就行了,无需将变压器的接地点拆开,除非测的是铁心或夹件的绝缘...
在
接地
系统中有的
变压器
为什么不接地
答:
节约成本呀 不接地的
变压器
,打雷时很容易导致用电的设备外壳带电。当然,用户可以自己
安装接地地线
为什么严禁井下配电
变压器
中性点直接
接地
?
答:
井下配电
变压器
中性点直接
接地
的危害主要有三个方面:一是由于井下供电电缆敷设受井巷条件限制,一般高度均较低,人体可以直接触摸。一旦发生人体触电时,其触电电流相对于中性点不接地系统大许多倍,对人员生命构成威胁;二是单相接地时形成单相短路,单相短路的电流很大,可引起变压器、供电设备及线路损坏...
容量2500KVA的
变压器
,低压零序电流互感器应先多大?怎么计算?
答:
110kV及以上电压等级变电站与220/380V供电系统为电源中性点直接
接地
系统,单相接地保护的零序电流互感器应
安装
在
变压器
中性线上。110kV及以上电压等级变电站单相接地保护的零序电流互感器的运行方式与整定由供电部门决定。220/380V供电系统单相接地保护的零序电流互感器安装在变压器中性线(PNE)上,变压器中性...
变压器
室出口大门是否要一定
接地
答:
不需要,
变压器安装
时已
接地
。
...点是不是必须接地,如果接地是用
接地变压器
还是直接接地
答:
一般6.3kv电压等级的发电机中性点不直接
接地
,属于小电流接地系统。但是一般设计
安装
中,往往将发电机中性点通过一个避雷器接地,为了防止发电机内部或者外部过电压时对发电机的绝缘造成损坏。
电力
变压器
是如何
安装
与检测的
答:
二、
变压器
调试运行 (一)变压器送电调试运行前的检查 检查各种交接试验单据是否齐全,变压器一、二次引线相位、相色正确,
接地
线等压接触良好。变压器应清理擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附体无缺损,且不掺油。通风设施
安装
完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐全。油浸变压器的油系统油门应拉开,油门指示正...
关于6千伏高压线路上避雷器
接地
线、所带
变压器
中性点接地线、变压器外壳...
答:
1 避雷器应当设置单独接地体,其接地电阻应当满足设计规范的要求;2
变压器
中心点接地可以和变压器外壳接地合并一个接地体,但是应当中心点接地线直接接地,而变压器外壳
的接地线
可以接到中心点接地体上.这是因为,一旦供电回路发生对地故障时,故障电流通过接地体到变压器中心点,当这个电流足够大时,由于接地线...
室内
变压器安装
时,必须实现可靠
接地
的部件包括( )。
答:
【答案】:A、C、D教材P358
变压器安装
,变压器安装时,要求变压器中性点、外壳及金属支架必须可靠
接地
。