66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地安装图集
变压器安装
标准
答:
室外
变压器安装
的一般规定:10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应
接地
,并在明显部位悬挂警告牌;地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并...
1000KVA
变压器
的中性点
接地
电阻不能大于多少
答:
在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大,不能顺利
接地
,我们触到中性接地线时,将会发生触电危险,中性线就是我们入户的零线,零线上将有不安全电流,这是很危险的,所以,
变压器安装
时,避雷器的接地和变压器外壳和变压器中性线必须用大于35平方的导线可靠接地,接地电阻必须小于4欧姆。
变压器
中性点
接地
问题
答:
因此我国电力系统规定400v
变压器
中性点必须直接
接地
。只有10-35KV系统,因为其使用环境和绝缘条件相对较好,发生单相接地的机会不是很多,如果将其中性点接地,一旦发生单相接地开关就会跳闸,增加了停电次数,因此其中性点一般不接地或通过电抗器接地,在变电站内
安装
绝缘监察系统,如果有线路单相接地就能发出...
电流互感器S1和S2哪端
接地
呢?
答:
电流互感器上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和反面的P2,当电流从上至下时,P1在上P2在下,S2
接地
;如果
安装
时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,S1接地就可以了,效果一样。电流互感器分为穿芯式和座式,一般座式电流互感器有一次绕组,一次绕组标有L1首...
电力
变压器
的中性点是否
接地
?
答:
是,属于零线
接地
。
变压器
中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地...
800千伏
安变压器
需要多少根
接地
桩
答:
如你所述:1、在电力系统中,对接地装置的安装与施工有着严格的要求,国家对此也制订了《电气装置
安装工程接地
装置施工及验收规范》的标准。2、它与电力
变压器
的容量无关。3、(1)户外接地线的埋设,应按照接地网络布置设计图执行,挖沟至规定深度0.8米(挖沟中,如遇到石垫层时,应将其挖穿至土质...
配电
变压器
两侧
安装接地
线有哪些方法
答:
据调查,目前
变压器
两侧
安装接地
线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:1.扣挂不方便。2.接触不稳定,接触电阻大。3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。本人从事...
ABB
变压器
2500KVA,10KV/400V,低压侧中性点N线没有引出
接地
,如何
安装
...
答:
变压器
二次侧 中性点必须
接地
在变压器侧是和N线一个点,即N线直接接地。至于设备外壳单独做接地。零序互感器一般用于保护设备,不用于主母线。使用方法:3相 一起穿过零序互感器穿线孔,4相时,N线也穿过穿线孔
10KV
变压器
的零线
接地
和保护接地有什么区别呢?
答:
2. 保护接地 为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着
安装的接地线
泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω...
三相五线制系统中,PE线为什么要在
变压器
室与N线共同
接地
,可不可以直接...
答:
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许
安装
开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力
变压器
工作
接地
情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实...
棣栭〉
<涓婁竴椤
14
15
16
17
19
20
21
22
23
涓嬩竴椤