66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器不装电容补偿柜
低压
电容补偿柜
在什么时候使用
答:
其中就地补偿区域最大,效果也好。但它总的
电容器安装
容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小,利用率也高,且能
补偿变压器
自身的无功损耗。为此,这三种补偿方式各有应用范围,应结合实际确定使用场合,各司其职。 (2) 大容量电力电子装置,普通电容器就地补偿不恰当:...
补偿电容器柜
用来干吗的呀?还有补偿电抗器电流?
答:
只有60%,其他的电能都没有做功,相当于浪费电能。所以,供电局要求要进行无功补偿,功率因数达到0.9。达不到就要罚款,甚至停电。所以,如果功率因数达不到0.9,就要加装电容补偿 设备---
电容补偿柜
。加
不加电容补偿
是根据功率因数来的。简单点说,电容补偿柜就是装电容器的柜子,里面有 电容器、电...
1无功
补偿柜
的作用?2:里面有什么组成3:里面装的电抗器和
电容
起什么作用...
答:
3、
电容器补偿
无功功率;电抗器抑制谐波,防止谐振,同时还能保护电容器不被烧掉。4、一个
变压器不
确定要装几个
柜子
,一般来说补偿是按照变压器容量的30%~45%进行补偿,工业补偿取大,民用补偿取小。比如2000KVA的
变压器补偿
就需要补偿600~900Kvar,一般一个
电容柜
补偿容量最多不超过400Kvar,最优是300...
低压
电容补偿柜
有什么作用
答:
电容补偿柜
的作用是平衡设备感性负载,提高功率因数,以提升设备的利用率。为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生电容补偿柜产的因素,必须使电网功率因数得到有效的提高。但显然这些无功功率如果都
要
由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法就是在需要无功功率...
200KVA的
变压器
需要多大的无功
补偿柜
?
答:
1、对于200KVA的配电
变压器
,补偿量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是
安装
容量。2、kvar(千乏,常用在这作为无功
补偿电容器
的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=...
配电
柜
为什么
要
进行
电容补偿
?电容补偿有何作用?如何补偿?
答:
2 、电容补偿作用:配电
柜电容补偿
的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降。由于电容的两端
要
维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电压的下降趋势。3.、方法:并联电容器,产生电容电流抵消电感电流,将不做功的所谓无功...
200kvar
变压器用
电太少
补偿
不投入可以直接并一个
电容
吗?
答:
变压器
就是一个大电感,用电越少,功率因数就越低,所以要投入
补偿
,否则功率因数太低,
要
罚款的。根据你说的情况,确实不太好办,三相负荷相差太大,只有分相补偿才好,下面我给一个参数给你参考:0.60--0.90 0.85 第一列数字为补偿前的功率因数 0.60--0.92 0.908 第二列数...
求教:三台
变压器
并列运行,我用2台
补偿柜
补无功,2台补偿柜上
电容
投切...
答:
呵呵 首先你要确认:两套
补偿柜
的
电容
容量,是足够补偿所有的负载的。如果购,那可以采用多种方式工作,如不够,首先要改造补偿柜:增加一台,或者增加原来补偿柜中电容的数量或容量。其次 ,为了正常补偿,你要确认三台
变压器
汇接在一起后,到负载有一段是汇流的母线,电流的取样,放在汇流点上,...
变压器
集中
补偿
后,各回路还需做补偿吗?
答:
1、对于无功功率
补偿
,有集中补偿、分散补偿和随器补偿,三种补偿一说;2、所谓集中补偿,就是在
变压器
下面的总配电室配电柜上安装电力电容器组,对该变压器整及所带负荷进行无功功率补偿,即集中在这里补偿了;一般补偿容量较大。3、所谓分散补偿就是在每个车间,即分配电柜(箱)上也
安装电容器
组进行...
变压器
无功
补偿
是什么意思
答:
只有60%,其他的电能都没有做功,相当于浪费电能。所以,供电局要求要进行无功补偿,功率因数达到0.9。达不到就要罚款,甚至停电。所以,如果功率因数达不到0.9,就要加装电容补偿 设备---
电容补偿柜
。加
不加电容补偿
是根据功率因数来的。简单点说,电容补偿柜就是装电容器的柜子,里面有 电容器、电...