答:
电容补偿柜
省的电,是
电容柜
直至发电厂之间的【线路无功压降】损耗的电,不能省电容柜与工厂用电器之间的无功线路的损耗。在电力
变压器
的低压端并联电容器,利用电容电流超相位前产生的无功功率,补偿电感性负载电流相位落后产生的无功功率(相位补偿),防止感性无功功率经过电力变压器向高压线路反馈,消除了...
请教!100千瓦
变压器
,新
安装
的无功
补偿柜
,6路5KVaR
电容
,功率因数低。
答:
100KVA的
变压器
一般应配并联
电容
60KVAr左右。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或电容容量不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成
补偿
显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...
电容补偿改造,双
电容补偿柜
同时运行
答:
问工业园老板出租企业的设备情况,了解都是电动机,变频器,电抗器等感性负载,电容补偿不够,功率因数低于基本功率因数,所以有了供电部门的罚单。简单介绍一下工业园的供电系统,园中有三台1000kva的
变压器
,这是其中的一台,打开
电容补偿柜
,柜中有12路电容补偿,每路电容容量是40千乏,加起来总电容...
麻烦一个老师,160kw的
变压器
,怎样配置低压无功功率
补偿柜
?
答:
你现在不是
要
配置低压无功功率
补偿
,而是要想办法多
用
电,配置低压无功功率补偿是
变压器
基本满足,你是变压器太大太大了,最好的办法是更换变压器;用80KVA最大用100KVA变压器,你这个是不能补偿的;或让别人帮你用电(卖电)
是不是功率因数超前了?有什么办法处理呢?
答:
呵呵 你说:“在
没安装电容补偿
时,功率因数低被供电局罚款了”。证明功率因数应该没有达标。你说:“自己安装了低压
电容补偿柜
。在还没投入任何一组电容时,功率因数为0.93左右”。这里可能是个问题。我认为0.93是不可信的,那么,说明补偿控制器可能不对。因为已经被罚了,功率因数就不会达到0.9...
为什么
变压器
都要
加电容
,具体的原理?
答:
电容在变压器中配置的主要用于
补偿
工频电力系统的感性无功功率,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。工业上
变压器加电容
是提高功率因数的,小变压器加电容就是滤波的。1、变压器属于感性元件,电容属于容性元件,电感、电容就像水火一样相克相生,独立的变压器断开时由于电感的作用会产生反电动势,击穿...
电容柜
的作用
答:
通过计算,我们可以得知在430.1075269V电压下,无功等效补偿量为26.88172043KVAR。实际选择电容时,要考虑设计安全电压,以各地区电压波动为准,比如435V电压地区的
补偿电容
容量计算会有所不同。低压系统容量确定方法 确定低压系统
电容补偿柜
容量时,通常根据
变压器
有效负载容量来计算总需求。比如,一台1250KVA...
电容补偿柜
有什么功能?
答:
呵呵 国家规定,超过100Kva的(
变压器
)配电房,都要做无功补偿,并一定要达到0.90以上,否则就要罚款。至于你目前用电负荷不高,自动
补偿柜
是可以准确补偿的。国家对无功补偿的要求,见:《功率因数调整电费办法》,水利电力部国家物价局 文件,(83)水电财字第215号文件1983年12月2日。http://www....
电容柜
的作用是什么?
答:
