66问答网
所有问题
当前搜索:
发那科信号地址表
FANUC
参数大全
答:
fanuc
参数:502:半径r;503:起始角度α;504:孔数n,当n>0时,按逆时针方向加工,当n<0时,按顺时针方向加工;505:孔底Z坐标值;506:R平面Z坐标值;507:F进给量。使用以下变量进行操作运算:100:表示第i步钻第i孔的记数器;101:记数器的最终值(为n 的绝对值);102:第i个孔的...
fanuc
参数
答:
fanuc
参数:502:半径r;503:起始角度α;504:孔数n,当n>0时,按逆时针方向加工,当n<0时,按顺时针方向加工;505:孔底Z坐标值;506:R平面Z坐标值;507:F进给量。使用以下变量进行操作运算:100:表示第i步钻第i孔的记数器;101:记数器的最终值(为n 的绝对值);102:第i个孔的...
发那科
oimate_tc系统参数1821怎样计算
答:
)
FANUC
0i 系统: A。在手摇方式下分别把X轴和Z轴摇回100多MM 。 b,5。在加工前需要重新进行对
发那科
参数大全 - 图文 - 百度文库 19页发布时间: 2021年04月01日 一,16 系统美参数 0: OFF 1. 参数号 发那科系统参数总表[1] 系统参数不正确也会使系统报警。另外,工作中常常遇到工作台不...
发那科
取件机待机是什么
信号
答:
低电平
信号
。
发那科
取件机机器人待机时的信号是一个低电平信号,取件机机器人通常需要接收一个低电平的信号来进行待机状态,说明表示该机器处于空闲状态,可以进行工作。发那科取件机机器人待机时需要注意:1、在待机状态下,机器人应该处于关闭状态而不是开启状态,从而以节省能源和减少磨损。2、如果待机...
发那科
报438和401什么原因啊?
答:
发那科
报438和401原因:1、发那科401报警是伺服准备就绪
信号
断开(VREADYOFF),常见的发生原因:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未置于ON时,或在运行过程中被置于OFF时发生此报警。因发生了其他伺服报警而引起此报警。因放大器周围的强电回路而引起此报警。因伺服放大器、主板、CNC轴卡故障而引起此...
fanuc
系统报警 OPERATOR MESSAGE NO.2019
答:
先查找PMC中的message表,找到报警号对应的A
地址
,然后在梯形图里搜索对应的A地址。比如,如果看到“A1.0 1020 xxxx报警”,那么1020号报警就对应PMC地址A1.0,在搜索A1.0的触发条件即可找到报警原因。
发那科
f0.6是怎么有
信号
的?
答:
伺服正常状态
信号
产生。根据查询中国工控网信息显示,当伺服系统正常时,
发那科
数控系统中的状态指示灯就会亮起,这个信号被称为F0.6,也叫做伺服正常状态信号,发那科F0.6是由伺服正常状态信号产生。
发那科
加工中心报警没有声音?
答:
在对诊断功能画面进行查看时发现,诊断号003正在进行到位检测,
信号
为1,于是查看诊断号为300的各伺服轴实时指令与实际位置偏差量,发现Z轴的实时指令与实际位置偏差量的值为50而定位的容许偏差值(到位宽度)是由参数1826设定的,也就是说只要诊断号为300的各伺服轴实时指令与实际位置偏差量不超过参数1826中所设定的值的...
数控车
发那科
1002报警(SPINDLE DRIVER NOT REDAY)
答:
主轴驱动没有准备好(SPINDLE DRIVER NOT READY) :1002号报警.是机床生产厂家编制的PMC报警提示信息.可以查看梯图里
地址
A地址开头的(从 A0.0开始),把所有A地址开头的线圈都看一遍,哪个通了,就是哪一条报警.找到没有满足的条件就是它的问题了。可以检查主轴驱动器(或者:主轴变频器)上的报警号来...
fanuc
机器人模拟量设置
答:
fanuc
机器人模拟量设置的方法步骤是。1、DPslave设置画面:按MENU-设置-Profibus。2、按F3其他,选择Slave从站,设置前三项即可,分别为输出字节数、输入字节数和机器人从站的站
地址
。3、
信号
配置:按MENU-I/O-数字,进入数字信号监控界面。4、按F2分配,进入配置画面:机架67,插槽1。5、设置完成,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发那科报警地址查询
西门子828DPMC信号表
EX1045怎么找PMC信号
发那科pmc状态地址释义