数控系统9015是什么故障
答:
是主轴切换/输出切换时顺序异常。切换用MC接点状态检测
信号
和指令不一致。处理方法:1·检查并修改梯形图程序。2·更换切换用MC开关。
FANUC
OM
发那科
系统机械原点如何设置
答:
使用绝对编码器的数控机床,伺服电池没有电或者断开过编码器电缆会造成机床原点丢失,如果原点丢失就需要重新设定原点。(注:平时我们有的说原点,有的说参考点,有的说零点,其实在这里都是同一个意思,只是说法不同而已。)下面以0i-MB系统为实例,其它系列的只是界面或语言上的区别,其实方法是一样的...
法拉克驱动放大器怎么看
答:
(d)伺服电机(内部温度传感器)异常:发那科维修报警01,替换伺服电机。发那科维修主轴放大器报警号:02——伺服电机的速度与指令速度差异较大。(1)发那科维修报警02,伺服电机提速过程中显示本报警
信号发那科
主轴放大器报警号02时 (a)提速/减速过程中时间的参数预设值不适当 设置如下的参数时,要比实际设备...
FANUC
PMC中的F
信号
G信号X信号Y信号有什么联系
答:
F
信号
是系统侧的输入信号,G是系统侧的输出信号,X是机床外部输入信号(接近开关等),Y是机床外部输出信号(接电磁阀等执行机构)。
发那科
注塑机脉冲编码器电池在那个位置
答:
机身左侧。
发那科
注塑机脉冲编码器电池在机身左侧。编码器(encoder)是将
信号
(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
发那科
主轴放大器在哪
答:
最左端那个板子上面。机床的主轴放大器在它的最左端那个板子上面,实际就是一个分屏
信号
器,他是接收到主机发来的信号,
发那科
主轴放大器在最左端那个板子上面。主轴放大器就是指
FANUC
串行主轴伺服放大器。
发那科
18i系统报警9015是什么意思
答:
信息:主轴切换故障。内容:主轴切换/输出切换时顺序异常。切换用MC接点状态检测
信号
和指令不一致。处理方法:1·检查并修改梯形图程序。2·更换切换用MC开关。
发那科
机器人脉冲值不匹配
答:
题主是否想询问“
发那科
机器人脉冲值不匹配怎么办”?校准参数,软件调试。1、校准参数:在机器人控制系统中,有关于编码器和脉冲值的校准参数。检查这些参数,确保其设置正确,包括脉冲
信号
的数量、频率等。2、软件调试:通过机器人控制系统的软件界面,查看脉冲值的实时数据,确认是否存在异常情况,并进行...
沈阳第一机床厂
FANUC
系统中控制M00开关的是那个参数
答:
本节介绍的BEIJING-
FANUC
SERIES O-MD数控系统即是一种高精度、高性能的软件固定型的CNC数字控制系统。一、机床操作面板简介 机床操作面板依据不同的CNC机床而不同,其开关的功能及排列顺序也各不相同。详细情况可参照机床说明书。图3-28为BEIJING-FANUC SERIES O-MD数控系统的机床操作面板。 表3-2 BEIJING-FANUC...
发那科
系统的EMG报警是怎么回事?
答:
如果继电器没有吸合,可以判断出故障是因为急停回路断路引起,这时可以利用万用表对整个急停回路逐步进行检查。3、系统参数设置错误,使系统
信号
不能正常输入输出或复位条件不能满足引起的急停故障。4、松开急停按钮,PLC中规定的系统复位所需要完成的信息(如“伺服动力电源准备好”、“主轴驱动准备好”等)...