66问答网
所有问题
当前搜索:
发电机中性点为什么不能直接接地
发电机中性点
要
不
要
接地
?谢谢
答:
当发电机端外部元件发生单相
接地
故障等
不
对称性故障时,同发电机内部接地故障一样,或由于弧光过电压,或由于电容电流超过一定数值,将对发电机和其它设备造成损害。由于上述原因,
发电机中性点
要采取不同的接地方式,主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害。具体有以下几方面:1.当发电机外部...
中性点直接接地
与
不
接地的区别?
答:
中性点直接接地
系统,也称大接地电流系统。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个
接地点
,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压
不会
有...
发电机中性点
要
不
要
接地
?各种接地方式的优缺点是
什么
答:
TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。TN系统,在变压器或
发电机中性点直接接地
的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时
不
带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的...
为什么
一般不建议用户在安装时采用
中性点接地
答:
有以下机电原因:1)新一代
发电机
自我调节功能大大增强;2)实践中发现
中性点接地
机组的雷电故障率偏高。3)接地质量要求较高、一般用户
无法
办到。不安全的工作接地不如不接地。4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。
发电机
的
中性点不能
采用以下哪种
接地
方式( ) 。
答:
【答案】:B 发电机中性点接地方式一般有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地,以及中性点经电阻接地等多种方式。如果
发电机中性点直接接地
的话,当发生不对称短路尤其是单相接地短路时,对发电 机定子
接地点
的绝缘伤害非常大,而且发电机转子表面烧伤程度会更厉害。
电力系统
中性点
直接接地和
不直接接地
系统中,当发生单相接地故障时各有...
答:
这种系统中发生单相接地故障时,出现了除
中性点
外的另一个
接地点
,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。
不直接接地
系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,...
发电机
的
中性点接地
与
不接地
的区别和利弊。
答:
一般6.3KV及以上
发电机
的
中性点
是
不接地
的。而400V的发电机若只是升压并网的,也可不接中性线(但要保证控制保护回路的电压相符),不接地的好处有:一是发生单相接地后还能运行一般时间,并可减少因中线电流引起的损耗,节约材料。但单机供电的则一定要接中性线并接地,否则三相用电负荷的电压可能会不...
380V
发电机中性点
能
不能直接接地
?
答:
低压
发电机中性点直接接地
。发电机中性点接地采用经电阻接地的方式。电阻阻值越小越好。发电机中性点是通过二次测接有电阻的变压器接地的。这样可以从接地变压器二次测提取发电机三次谐波电压,同发电机出口PT开口三角形联合组成100%定子接地保护。
电力系统
中性点
的
接地
方式有哪些?
答:
弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,
发电机
、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。2、中性点经消弧线圈接地的三相系统 上面所讲的
中性点不接地
三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以...
同步
发电机
中心线可以
接地
吗
答:
①中性点
直接接地
;②中性点经低阻抗接地;③中性点
不
接地;④中性点经高电阻(
发电机中性点
接地电阻柜)接地;⑤中性点经消弧线圈(谐振)接地。发电机中性点接地方式优缺点 第①、②两种接地方式,使用在电力系统发展初期,其明显的缺点是,当在发电机内部发生单机接地故障时,即使继电保护能够快速动作...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机中性点消弧线圈补偿方式
380v的发电机怎么接三相电
发电机定子线棒结构图
380v发电机怎么接220v电
船电380v怎么取零线
380v发电机中性点接地在哪里接
发电机出口pt为什么分为三组
发电机经避雷器接地属于什么接地
最简单的接地线方法视频