66问答网
所有问题
当前搜索:
保护零线要做不少于三处的重复接地
施工现场临时用电具体检查哪些内容?
答:
有专用接地线,不得使用钢筋等
做接地
线。6、工人宿舍是否有私拉乱接现象,照明是否采用低压照明。7、现场机具必须一机一闸一漏一
保护
,电缆必须是三芯或五芯电缆,不得使用双绞线;所有线路不得拖地敷设,利用已有金属物架空敷设必须用可靠的绝缘保护。8、整个临电配电系统有
不少于
2
处重复接地
点。
重复接地
能消除
零线
断线的危险吗?
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置.在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地.对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户
处的零线
仍应重复接地,重复接地电阻应不大于...
保护接地
和保护接零各在什么情况下使用?它们可共用在同一个系统中吗...
答:
甚至损坏电器,造成人身安全的危险。三、现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作
零线
,
保护接地
外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备
地线
分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地。
三级箱
需要做重复接地
吗
答:
3
、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线重复接地、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱
处做重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线...
总配电箱工作零线和
保护零线
必须
做重复接地
,错还是正确
答:
在TN-C接地系统中,PEN线必须
做重复接地
;在TN-S接地系统中,N线不允许做重复接地,PE线不要求做重复接地。
接零和
保护接地
可以同时使用吗?
答:
由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路
保护
设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于
零线
对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。所以这种情况是不允许的。但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫
做重复接地
。
重复接地
就 是把地线隔一段距离接地一次吗
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户
处的零线
仍应重复接地,重复接地电阻应不大于...
工作零线、
保护零线
和
地线
的区别
答:
保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,
保护零线
和
重复接地
还可限制设备漏电时的对地电压。三、适用范围不同 。
保护接地
即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网。
什么在三相四线制同一系统中,不允许部分设备
接地
,一部分设备接零?_百 ...
答:
TN-S接地系统中的N、PE线是分开独立的线,不能共用不能连通(TN-C-S在转接点除外)。N总线
不重复接地
(除了TN-C-S在转接点是共用的外)、PE总线必须重复接地2处以上。注意现行规范JGJ 46-2005中,TN-S电源接地系统中的接零保护和
接地保护
文字没能严格区分开来,容易造成概念混淆模糊,需要慎重、...
工作
零线不
得有
重复接地
是什么意思
答:
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在
重复接地
处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线...
棣栭〉