保护零线要做不少于三处的重复接地
二极配电箱是否要作
重复接地
?怎样做?
答:
虽然从理论上来说二极配电箱是不
需要做重复接地
的,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。因为在原来的地线出现断开或者其它故障时,就会失去
保护
效果,这时重复接地就会起到保护作用,从而从大程度的保障了安全性。重复接地时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者...
零线接地
吗
答:
所以变压器端必须接地,但只允许一次接地,即在变压器的地方接,其他地方禁止接地。但用户端绝对禁止接地的,如果你
零线接地
,假设安装了漏电
保护
开关,保护开关会动作,而如果你安装了一些保护断路器,那么断路器可能不会动作,甚至电流超载也不会。所以这就导致了危险,而且自己擅自接地可能也会导致
接地处
...
三相五线制对
保护零线
和
重复接地
分别有什么要求
答:
三相五线制
保护零线不
允许重复接地,保护零线的截面要求不能
小于
相线的二分之一。在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出保护零线的其他地点进行必要
的重复接地
。
保护接地
,保护接零各自是什么?
答:
接地保护
系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多
处重复接地
...
...直接
接地
电网中的剩余电流
保护
器后面的电网
零线不
准在什么以免引起保...
答:
中性点直接接地电网中的剩余电流
保护
器后面的电网
零线不
准在
重复接地
,以免引起保护误动作。零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
民用三相四线制供电系统入户前主
零线要重复接地
吗
答:
需要。需要在变压器配电室进行
接地
。
到配电柜三相五线制:
零线
和
地线需要重复接地
吗?
答:
配电柜三相五线制:
零线
和
地线不需要重复接地
;接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和
保护接地
。工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,...
3
相5线中的pE线是
保护零线
还是
保护地线
保护零线就是零线?
零线要重复
接 ...
答:
3
、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会
重复接地
,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线
做零线
;5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能...
三相五线制配电箱还
需要重复接地
吗
答:
三相五线制配电箱还
需要重复接地
。三相五线制比三相四线制多一根线,这根线就是接地线,需要多次重复接地,保证用电安全。配电箱要求将开关设备、测量仪表、
保护
电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。为了用电安全,
需要需要
...
三级箱(开关箱)是否必须
接地
答:
3
、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线重复接地、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱
处做重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线...