66问答网
所有问题
当前搜索:
低压脱扣怎么送电
低压
空气断路器同时装有分励
脱扣
器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置这个...
答:
对于
低压
空气断路器来说,同时装有分励
脱扣
器和失压脱扣器时,并不称为复式脱扣装置。这种说法是错误的。复式脱扣装置是指在电路保护装置中同时具备两种或更多种类型的脱扣装置,以实现多重保护功能。通常,这些保护功能可以包括过载保护、短路保护、地故障保护等。复式脱扣装置通常用于提高电路的可靠性和...
...小短路电流应不小于其断路器瞬时
脱扣
器整定电流的1.3倍
答:
其次,你说的线路末端最小短路电流
如何
确定,那就得先明白,你的断路器是装在哪里,一般来讲,我们的断路器(漏电断路器是装在用户端)是装在开关柜里面的,这叫
送电
端(经变压器高压变
低压
后输送),客户的那端叫终端,也应该就是你所说的线路末端,从初始端到线路末端的送电是会有线路损耗的,所...
漏电保护器过载会
送电
不出吗
答:
会的,漏电保护器,过载后,就会自动断电,也称为跳闸,就不能
送电
了。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护...
DZ5-20型
低压
断路器的过载保护是由断路的()完成的?A欠压
脱扣
器B电磁脱...
答:
A欠压
脱扣
器只有在欠电压时动作,B电磁脱扣器是在短路时动作,因为热热脱器不能瞬时动作 C热脱扣器:开关过载时发严重发热,所以发热时动作,热脱扣器动作后要冷却一段时间后才能
送电
,待发热元件散热到正常后才能复位,才能合闸。
进线柜需要加欠压
脱扣
吗
答:
1.居民用电一般不加,否则遇上级电源停电后还要去手动合断路器。但有的地方供电局要求必须加,因为他们担心在线路停电又
送电
的时候,线路静态负荷过大,造成线路电压过低。2.分列运行的多段
低压
母线,设有母联断路器并且自动投入的,就必须设有欠压
脱扣
,否则自投无法实现。3.上面所说的发电机接入母线...
低压
断路器中的电磁
脱扣
器承担什么保护作用?
答:
磁保护,短路保护
家用漏电保护器跳闸原因
视频时间 03:46
负责异步电机
低压
断路器选型,,,低压电气、
脱扣
电流?
答:
你这么选择是不合适的,
低压
断路器的选择要按照电动机额定电流的1.3倍左右来选择,电动机额定电流1A,开关需要选1.3A,没有1.3A的开关就选1.5A的。若按1倍额定电流来选择,当电动机满载运行时,容易造成低压开关误跳闸。
为什么取消
低压脱扣
答:
造成人身财产损失。根据查询个人图书馆得知,失压
脱扣
,电压低或停电后分开断路器,电压低负荷设备运行不正常,某些对电压要求很高的设备可能会出现故障,停电后下端负荷开关可能一直处于工作位,下次高压带电时,负荷直接启动,会造成人身财产损失。
低压
断路器可以装有什么等类型的
脱扣
器
答:
电磁
脱扣
(过电流)、热脱扣、失压(欠压)脱扣、缺相脱扣