答:
根据负荷的性质和用户的选择决定:失压
脱扣
用于欠电压保护,就是电压低于设定的额定值就跳闸,保护不能欠压运行的设备。分励就是过流保护,电流高于设定的额定值就跳闸,保护不能过流或过负荷运行的设备。短路状态下,电压降低,电流增加,欠压和过流同时动作。
家用漏电开关总跳闸是什么原因?
答:
漏电开关跳闸的可能原因有:安装不良、漏电开关与负载不匹配、电器或线路漏电、短路、电源进线电压过高、漏电断路器质量有问题、漏电断路器接线错误、插座上N线、PE线接反、照明回路某灯具的N线取自插座回路、线路受潮引起漏电而跳闸。因为你的情况是在安装新的饮水机后出现的问题,建议重点考虑安装不良或...
向电力电气专家请教,关于高
低压
配电的问题,多个问题
答:
那个,黑!”补充:铜排的材料价格和安装费用应归成套设备;安装费用不能另外计算。预算中的铜排安装指设备之外,在现场加工安装的内容,如变压器进出线。从你介绍的内容来看,项目不小,实在不行可以拒绝供电部门供应安装设备(只给
送电
调试费),这么大的项目,谅他也不敢不送电(借助政府的压力)。
低压
断路器中热
脱扣
器和过电流脱扣器能否互相替代?为什么
答:
不能互替,两者检测的对象不同。过流就是检测电流大小的,与持续时间无关,只要电流达到了
脱扣
设定值就跳闸。热脱扣则是同时电流引起的发热程度的,除了与电流大小有关,还与持续时间密切相关。即使是不太大的电流,如果持续时间够长,同样会引起跳闸的。
家中漏电开关老是自动跳闸,是什么原因?
答:
电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上
低压
断路器便可以
送电
。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。漏电...
就是有互感器的三相四线表
怎样
连接分离
脱扣
器(刷卡器电表 在没电的情况...
答:
分离
脱扣
器,用于远距离操作
低压
断路器分闸控制。(刷卡器电表 在没电的情况下实现自动落闸,)用.欠压脱扣器起到欠压及零压保护作用。
框架断路器和塑壳断路器的区别有哪些
答:
二、
低压
断路器的选用原则 1、根据线路对保护要求确定断路器类型和保护形式,确定选用框架式、装置式或限流式等。 2、选择低压断路器时,要注意断路器额定电压UN应等于或大于被保护线路额定电压。 3、对于断路器欠压
脱扣
器的额定电压,应等于被保护线路的额定电压。 4、断路器额定电流及过流脱扣器额定电流,应大于或等...
智能型断路器在通电的情况下可以去掉欠压
脱扣
器吗
答:
智能断路器要解除欠压和失压保护,只需要将欠压保护线圈的吸合衔铁与线圈一起绑扎起来就失去了欠压
脱扣
的功能了。因为在正常电压的情况下,线圈吸引街铁功能正常,断路器不会动作,当线圈电压降低,吸引不住衔铁就动作跳闸,把衔铁与线圈绑在一起不让衔铁释放就失去了欠压保护的功能了。不过在电网断电的...
400a漏电保护器老跳闸是剪掉互感器线还是剪
脱扣
线当空开
答:
4 分线排除法 排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开
低压
电网的各条分支线路,仅对主干线进行试
送电
,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
低压
配电中的1000A的万能断路器的失压
脱扣
i线圈烧掉了,停电过后它不会...
答:
短路了应该能跳闸,短路保护靠的是电磁
脱扣
器,你所说得烧了失压脱扣器线圈,断路器没有动作,有几种可能,已经取消了失压脱扣器,在操作机构上采取了措施,失压时不动作,烧的线圈不是失压脱扣器的,有可能是分励脱扣器或释能电磁铁的,你仔细看一下吧。
棣栭〉