66问答网
所有问题
当前搜索:
低压无功补偿标准
安装
低压无功补偿
有何规定?开关边缘距门框的距离应保持多少?
答:
对电力电容器,提倡与用电设备并联,就地
补偿
。三相电容量的差值不应超过三相平衡电容值的5 电容器的放电电阻应接在电容器组与电容器内侧母线上。电容器可分层安装,一般不超过三层,30千乏及以上电容器组,每相应设电流表,60千乏以上电容器组应设电压表,100千乏及以上电容器组应设带过流保护的自动...
1600kva变压器,
低压
侧380V,配置
无功补偿
,需要配置多大的容量呢?如果...
答:
一般按照变压器容量的30~40%配置
无功补偿
的容量。对于谐波处理,现在一般分有源滤波和无源滤波,有源就是APF,主动式消谐,价格可能相对要高,不过高大上和不差钱可以考虑,效果不是一般的好;目前最常用的方案还是无源滤波,相对价格要便宜一些,还有好处是可以结合无功补偿制定方案,所谓无源就是电容加电抗...
低压
电网
无功
功率
补偿
方法的目的和意义是什么
答:
、
无功补偿
的效益 在现代用电企业中,在数量众多、容量大小不等的感性设备连接于电力系统中,以致电网传输功率除有功功率外,还需无功功率。如自然平均功率因数在0.70~0.85之间。企业消耗电网的无功功率约占消耗有功功率的60%~90%,如果把功率因数提高到0.95左右,则无功消耗只占有功消耗的30%左右...
1000KVA的变压器
低压无功补偿
电容器要多少容量
答:
无功
功率
补偿
选电容300kvar就行,取变压器总容量的百分之30,你可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上就可以了,我就是做箱式变压器高
低压
配电柜的,希望我的回答你能满意。
什么情况用到
低压
就地
无功补偿
装置?
答:
呵呵 国家有
标准
规定:标准编号:GB/T 12497-2006, 标准名称:三相异步电动机经济运行 规定:电机功率11KW及其以上,必须就地
补偿
。实际中,我公司在大量实践中发现,线路压降大时,通常可以利用基地补偿得以改善。而不一定了要拘泥具体的电机功率数据了。就地补偿,最好采用智能补偿,比如用我公司的“AT...
低压无功补偿
控制器,在负荷占总负荷三分之一时,功率因素一直在0.99或...
答:
你好:——★1、
无功补偿
控制器是补偿(感性)无功电流的。“功率因素一直在0.99或-.99上,补偿不工作”是正常的。——★2、“有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起...”要看供电负荷的功率因素。有时在小电流时,功率因素反而降低(如:电机空载、大马拉小车等),这时投入电容器是正常...
关于
低压无功补偿
的问题,急啊,
答:
1、先排除表计不准确的因素;2、
无功补偿
仍然不够;3、查动力负荷运行中的[负荷率],如果电动机处于轻载状态,则自然功率因数相当低,单靠集中补偿是很难的;4、设定补偿后功率因数0.98,不现实,能达到0.9就很不错了。
低压
系统电容作为
无功补偿
,是用什么原理
答:
无功补偿
的基本原理:电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,...
低压无功补偿
电容器电压等级0.4KV、0.44KV和0.45KV,使用环境有什么不同...
答:
都可以使用在
低压
三相电源的线路上,只不过是耐压的高低不同,接在400V的线路上,450V的电容容量是额定容量的79%,400V的电容容量就是额定容量。在使用的寿命上450V的比400V的长。在380V供电线路中是可以并且电容更为耐用的,但在相同额定
补偿
值作补偿时,0.45KV的实际补偿量会相对略小些。电力电容...
50kVA变压器
低压无功补偿
30%,低压电容怎样选择?
答:
极数和容量有很大关系,负载率越低,功率因数越低;极数越多,功率因数也越低;同时,容量越小,功率因数也越低。电动机的
无功
功率主要消耗在励磁电流上,随负载率变化不大,因此,就地
补偿
的电容器容量与电动机的容量和极数有关。电动机就地补偿后的功率因数达到0.95~0.98就可以了。