66问答网
所有问题
当前搜索:
低压无功补偿功率因数
我设计的
低压无功补偿
装置,无功补偿时如果出现过压的情况,那么装置会怎 ...
答:
一般
低压
控制器有过电压保护功能,一般在110~120%设置,超出设置范围,控制器保护将电容切除,一般厂家要求不要过电压太大,可以在控制器过电压保护值设置低些,也不用计算电容器容量,控制器在过电压保护时切除到设置范围内就不再切除电容。
...我这边有一台250KVA变压器,
低压
电容柜
无功功率
显示一95是什么原因...
答:
提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
单位配电房有
无功补偿
柜,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
看了看你的解释,还是不知道你的具体情况,不知道是不是自动
补偿
。如果是自动补偿,要检查一下补偿控制器是不是有问题。如果是固定补偿,看看是不是过补偿了,过补也会降低
功率因数
的。另外补偿电容器会逐步衰减,但一般不会太明显。还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),...
负荷过轻,
无功补偿功率因数
会偏低吗请详解为什么会偏
答:
高压计量最大的问题,就是
无功补偿
不容易做好。原因是无功补偿装置,都是在低压端,难于补偿到变压器去,所以,当你用电较少的时候,变压器的
无功功率
的比例就偏大了(注意,是比例,因为变压器的无功功率几乎是一个定值),无法通过
低压补偿
全部分摊,以至于供电公司的点表上,就显示出你的
功率因数
不...
请问
功率因数
校正与
无功补偿
有什么区别,我感觉都是减少无功分量,让负 ...
答:
呵呵 目的是一样的,都是提高设备的
功率因数
,但是方法和原理是不一样的,区别还很大。功率因数校正(PFC),通常针对直流设备,是在设备内部进行的,主要是消除整流的谐波。原理是让整流输出端的电压,跟随输入端的电压,从而使整流部分呈现线性负载特性,消除了谐波,提高了功率因数。
无功补偿
,通常是在...
什么是
功率因数
?功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数?
答:
输的有功功率降低为 48KW,容量的利用较差,cosΦ越小,容量利用的越不充分。( 2) 在一定的电压下向负载输送一定的有功功率时,负载的
功率因数
越低,通过输电线的电流 越大,导线电阻的能量损耗和导线阻抗的电压降落越大,功率因数是电力经济中的一个重要指标。三、提高功率因数的方法
无功功率补
...
功率因数
已达到滞后0.9,请问还需要开启电容
补偿
吗?
答:
要的。1、因为你的
功率因数
表是在
低压
侧的,不是高压侧,变压器也需要
无功补偿
。2 、在变压器没有负荷的时候无功控制器是不工作而此时变压器的功率因数最低只有0.3左右,在工作的时候功率保持在0.95左右,这样就能保证平均功率因数在0.9以上。
关于高压计量与
低压
计量方式的区别。
答:
可控性大,可止用户窃电。不能满足电价分类的要存在着电价差别,为计费便利,应将不同类别的负荷分别装表。低压计量不利于鼓励专变供电用户提高
功率因数低压
计量,计量点在变压器的出口,而结算点是在财产分界点一变压器进口。虽然低压侧安装了
无功
自动
补偿
装置,想投入更多的电容,使变压器的无功损耗。
配变
低压无功补偿
和高压无功补偿有何区别?
答:
2、而在高压侧进行补偿,只是在高压网络往上部分的损耗减少了,可是这台变压器以下的无功引起的有功损耗没有减少。配变
低压无功补偿
:
无功功率
补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的
功率因数
,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处...
我厂有两台
无功补偿
柜其中一台的
功率因数
一直在0.85到0.95之间什么怎么...
答:
可能是控制器功率因数值设定过低,而电容器选用过大,补偿的不够精确,所以导致补偿就过补,不
补偿功率因数
就过低。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜