66问答网
所有问题
当前搜索:
什么样的厂房要装喷淋
服装厂
厂房
1600平方米没有装消防
喷淋
合格吗?
答:
根据规范要求,按要求,你们是
需要
设置自动
喷淋
的,具体如下:8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列
厂房
或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;...
生产苯板
厂房需要
设置
喷淋
吗
答:
不
需要
的。一般丙类及以上的。单层面积超过1500平米或者总建筑面积超过3000平米上的才需要设置。
建筑面积400平方米
需要装
消防
喷淋
吗?
答:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器
厂房
;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机...
...二三层是办公室,请问应是否必须
要做
消防
喷淋
系统?
答:
3
需要
冷却保护的防火卷帘或防火幕的上部。8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房;建筑面积大于100m2 生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维
的厂房
;2 建筑面积超过60m2 或储存量超过2t 的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;3 日装瓶...
公共场所多少面积以上
需要安装
自动喷水灭火系统?
答:
一般工厂
厂房
、娱乐场所每10~20平方米的范围布置一个
喷淋
头,而库房相对要密集一些,每5~10平方米的范围布置一个喷淋头。消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及
需要
消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都...
营业面积超过1500平方
要装
消防
喷淋
系统?
答:
营业面积超过1500平方
要装
消防
喷淋
系统。依据《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版) 8.3 自动灭火系统部分规定:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他...
消防规定建筑面积多少平就得
做喷淋
答:
喷淋头数量 一般工厂
厂房
、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。种类的选择 根据场所不同可以选择不同
的喷淋
头:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量...
丙类
厂房
,耐火等级二级,建筑面积13000平方米,
需要
设置
喷淋
系统吗?
答:
工作原理:闭式消防
喷淋
系统平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开。开式消防喷淋系统系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,...
营业场所超过多大面积必须
安装
消防
喷淋
答:
a、每层建筑面积3000m2或总建筑面积9000m2的单层、多层商场应设有自动喷水灭火系统。b、建筑面积大于500m2的地下商场应设有自动喷水灭火系统。c、置在地下、半地下;设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;设置在建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统。自...
2015消防新规多少平米以上安消防
喷淋
答:
按照上面截图的规范要求的是300平米及以上的娱乐场所就
需要
设置自动
喷淋
棣栭〉