66问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器的额定电流是在额定的
交流接触器额定电流
选择
答:
要严格区分主回路负载类型是直流还是交流。
交流接触器
不同于直流接触器,用于直流负载时只适用于DC-1至DC-5负载,对于DC-5以上的直流负载建议使用直流接触器。另外电容接触器不能用普通交流接触器替代。负载类型和主回路参数确定:主回路参数主要是额定工作电压、
额定电流
、极数、通断能力、绝缘电压和耐受...
电工:
交流接触器额定电流
答:
8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取
交流接触器
,型号可选CJl0、CJ20等。9)接触器
额定电流是
指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,
接触器的额定电流
按负荷额定电流的...
电机
额定电流
22A,应该用多大
交流接触器
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按
额定电流的
1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、
交流接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
交流接触器额定电流是
相电流吗
答:
是。
接触器的额定电流
也是每??主触头能承受的每相额定电流,例如三相20A接触器,就是在三个主触头上同时可流过20A电流。为了保护
交流接触器
作出规定,要有1、5倍的安全系数,所以20除1、5=13、3A,有了安全规定,20A的接触器只能承接13、3的负载额定电流。
交流接触器
多少A是什么意思?
答:
小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的
接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个山字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。
交流接触器在
不同额定电压下,
额定电流
为什么不相同?
答:
也不是所有
交流接触器
都是你说的那样(同一型号接触器,在不同电压下
标定的额定电流
不同)。至于同一款接触器,主触点工作在不同电压下,通过相同的电流时,主触点本身发热肯定是不一样的。另外,主触点工作电压越高,接触器在分断停止时,主触点拉弧会越严重,所以不同工作电压,标定额定电流会不一样...
...电气设备
电流是
20A,我该选择多大电流
的交流接触器
,多大的空开,多大...
答:
1、
交流接触器的额定
定电流等于该电气设备
的额定电流
;2、正常的情况下,该电气设备是电动机,则还需配置热继电器。热继电器配置在接触器的下侧,动作电流范围为电动机额定电流的0.95至1.05倍;3、交流接触器上侧还应设置空气开关,正常情况下(包括电动机)空气开关额定电流为60A系列的,动作电流为电气...
交流接触器
适用
电流
范围是多少
答:
由于晶闸管导通所需的触发电压较低,且断开电路时无火花产生,因此适合用于高操作频率和易燃、易爆、无噪声的场合。
交流接触器的
基本参数包括额定电压、额定电流、通断能力、动作值、吸引线圈额定电压、操作频率和寿命。额定电压是指主触点的工作电压,应与负载
的额定
电压相等。
额定电流是
触点
在额定
工作条件下...
电机
额定电流是
多少
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时
电流是额定电流的
4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流接触器
:选大于交流...
交流接触器的额定电流
怎么区分?
答:
交流接触器
上面的参数有,校素质四位前两位是
额定电流
。单位是安培,第三位是常开,有意从机组,第四个是常闭有几组。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压配电屏是按一定接线方案
在三相交流电中负载为三角形接法
中的电压Ue是指
电流对人体危险性最大
多少赫兹的电流危险最大
对绕线型异步电动机应经常检查
并联补偿电容器主要用在直流电路中。
铁壳开关可用于不频繁启动28kw