Ith是约定发热电流。Ith=40A,或等于25A。是约定发热电流40A,不是额定工作电流,25A是
额定电流
。接触器分为
交流接触器
(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
交流接触器的额定
工作电压是指什么电压?
答:
当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
交流接触器
只要是用来开闭电路的。它上面会有一系列的辅助接点,这些辅助接点会接受一些指令,然后用自身微弱的
电流
去控制线路中比较强的电流,能让整个电路快速的开合 ...
17.5三相电泵应选多大的
交流接触器
和热继电器?
答:
如果泵电机的额定电压是380V,功率是17.5kW,应选用40-45A的三极接触器。选用的根据主要是依据泵电机的额定电流数值。其额定电流Ie是(功率因数取0.8):Ie=17.5kW/(√3*380V*0.8)=33.2A
接触器的额定电流
只要大于33.2A即可。热继电器的额定电流选择(最终调整到)33.2A的1.2-1.25倍即可。
交流接触器
能不能控制直流回路?直流回路电压48VDC
电流
400A
答:
4、CDC7系列
交流接触器
使用于交流50Hz或60Hz,
额定
工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时?额定工作
电流
至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7或其他适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。
电工题,
交流接触器额定电流
一般大于630安,对还是错
答:
错误,
交流接触器额定电流
一般小于630A。
我用10千瓦的220V电压,应用多大的
交流接触器
和热继电器。
答:
10千瓦额定电流约20A,可以选择25A的
交流接触器
和25A的热继电器。1.热继电器的选用热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。(1)长期稳定工作的电动机可按电动机
的额定电流
选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值...
交流接触器的额定
电压是最低还是最高电压?
答:
额定
就是额定,不是最高或最低。正常电压范围是额定电压+-10%,比如我们家用电压是220v,正常范围是198-242v
Ith(
接触器
发热
电流
)是什么
答:
Ith是约定发热电流的电气元件通用标识。约定发热
电流是
指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温度升高不超过规定极限值所能承载的最大电流。在电气元件通用标识为Ith。该
接触器的额定电流
为150A,其约定发热电流值为250A。导体通电时会发热,把这种现象叫做电流热效应。例如:比较...
三相
交流接触器的额定
容量如果是90A,那么ABC三相分别能够流过的最大电 ...
答:
三相分别可以通过90A。
交流接触器
名牌上lth:20A Ui690V是什么意思
答:
Ith20A是表示
接触器的
一个重要的技术参数,叫做热稳定
电流
值,也就是可以在两秒钟内可以通过的最大电流值。20A不是触点
的额定
工作电流,而是瞬间通过的最大的电流。
交流接触器
主要技术参数有: 接触器额定绝缘电压(Ui)、额定工作电压(Ue)、额定发热电流(Ith)、额定工作电流(Ie)和额定工作功率...