答:
中性点直接
接地系统
,发生两相接地故障时,
没有负序
分量,有零序分量。
零序电压如何产生的
答:
当中性点直接
接地系统
(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生
单相接地
时,也会产生零序电压。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻...
...于零序网格中的参数这句话对吗,零序电流大小和电源的正
负序
...
答:
在中性点
不接地系统
,ia+ib+ic=0,
没有
零序电流。当
单相接地
时,故障点流过其它两相对地的电容电流。(也有人称其为零序电流) 2、在中性点接地系统,ia+ib+ic+in=0,即ia+ib+ic=-in,当三相不平衡时即有in存在,即有零线电流。 3、相间保护对单相接地故障灵敏度不够时,应该单独设置零序...
接地
变压器的主要作用?
答:
接地变压器的作用是为中性点
不接地
的
系统
提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和
单相接地
变。我国的...
为什么中性点
不接地系统
两相接地短路和两相相间短路电流电压波形一样...
答:
因为
不接地系统
零序不流通,接地电流都等于等值电源除以正序
负序
等效电阻之和,根据复合序网图就可以看出来。
请问
系统
在非全相运行时会产生零序电流吗?
答:
但是长时间非全相运行很大的
负序
电流将损坏发电机定子线圈,严重时烧坏转子线圈,折断大轴,因此应闭锁距离一段保护,由于大型发电机多采用三相分相操作主开关,非全相运行已成为发电厂电气运行的重点防止对象。交流三相电力
系统
中的电气设备
单相
断开之后的两相短时间运行。电力系统的两相运行一般有输电线路两相...
电力
系统
故障时正序
负序
零序分量之间的关系
答:
利用对称分量法,分别作出正序、
负序
、零序的序网图,在每个图中分析对应相序的电压,电流,阻抗关系即可。也可以将3个序网图叠加,作出复合序网图,分析总的短路电流。一般书上都会讲“电力
系统
不对称故障分析”。
解读低压配电
系统
线制及
接地
答:
消弧线圈接地和非直接接地。直接接地适用于高压
系统
,防止
单相接地
引起过电压;3~35KV采用消弧线圈或非直接接地,以控制故障影响范围。电力系统分为大电流接地(有效接地)和小电流接地(非有效接地),前者如高压,后者如10~35KV,单相接地虽不影响用户,但对设备稳定性有潜在威胁。
电线杆接变压器咋接的
答:
使用现状 使用背景 电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器低压侧一般为三角形接法,
没有
可以接地的中性点。当中性点
不接地系统
发生
单相接地
故障时,线电压三角形仍然保持对称,电力系统可以持续对用户供电1到2小时,并且电容电流比较小(小于10A),不会引起...
零序电流的定义是什么?零序电流和不平衡电流区别?
答:
与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流 不平衡电流 同步发电机定子三相绕组输出数值或相角不相等的电流。不平衡电流是
负序
电流和零序电流的矢量和 ...