FX-2N PLC的
原点
回归指令ZRN,
答:
方向是相对的,用绝对或相对指令看马达朝那边转动,ZRN就是朝反方向转动;同时
伺服
电机驱动器可以设置转动方向。
三菱
CNC系统 攻丝
程序
G98984XZ-20R2.F1.5 但做这个程序的时候,丝攻回 ...
答:
1.
伺服回原点
很正常,一般都这样的动作 。2.按原点复归,刀具先往回走,碰到近原点信号传感器,刀具速度变爬行速度,然后反向以很低的速度寻找编码器z相信号,找到z相信号后,停止,这就是原点复归 。
PLC 控制
伺服
电机
回原点
问题
答:
爬行距离和你的挡块宽度有关,相差很多你可以参考下我的办法,首先是你的脉冲速度太高,
伺服
减速后还是K5000呢,建议吧这个值降到1000以下比如200,要注意的是,由于受扫描周期的影响,近
原点
信号断开后,Y0/Y1还会继续输出一些脉冲.用大白话解释一下:假如
程序
执行到某步时,近原点信号X0断开。由于此时并...
PLC控制
伺服回原点
答:
没有原点接近信号,这些方法都可以实现功能,只不过三个信号的最可靠,
伺服
电机的原点不一定非得用外部输入信号,本身的z相也可以做原点输入,你说的回转
回原点
是一种寻原点的方式,不一定非得那么用,跟伺服的设置有关,比如是cw方向还是ccw方向,总之很多种方法,具体用哪种看条件和使用环境了。
三菱
PLC控制
伺服
电机 前进或者回归
原点
运行的时候使一个指示灯亮(比如...
答:
这不简单嘛,在你执行定位指令的同时接通Y10不就行了
三菱伺服
电机编码器调整零点后又跑了
答:
1、要看伺服电机后面的编码器码盘类型、伺服驱动器功能。2、在拆编码器时做好标记,然后重新安装上去。3、有些编码器来说,重新安装后
原点
也不一定就正确。有必要重新进行零点调整。4、
三菱伺服
电机编码器调零,有个三菱驱动器就可以了,三菱编码器还可以改功率,一个系列的伺服电机,用一个伺服驱动器...
三菱伺服
为什么会报警
原点
没有复位完成
答:
1、电机编码器绝对位置丢失,设置绝对位置系统之后没有进行过
原点
回归。2、Z轴绝对位置错误。报警可通过输入绝对位置确立时所输出的参数,然后重新接通电源予以解除。轴的原点信号丢失报警原点没有复位。
三菱伺服
电机
原点
怎么调?我把电机拆开了,法兰盘拿掉又重新装回去,按照...
答:
伺服
电机没
原点
的说法。一个伺服电机是靠驱动器的转子位置检测装置来感知转子磁极位置的(早期的伺服电机带有霍尔传感器、后期的驱动器是靠转子磁极靠近绕组时产生的电信号), 所以无论你怎么拆、怎么装,在裸机时,转子都能用手转动。连接驱动器上电后,不转,轴是锁死的状态, 如果驱动器没问题时, 可能...
三菱
驱动手动能移动,但是自动
回原点
不动怎么办
答:
方法:一.手动能转,说明
伺服
电机接受到了脉冲指令,说明伺服电机和伺服驱动器没有问题。二.自动不转,说明是可编程控制PLC里面的
程序
有问题,先找到控制这个伺服在PLC里对应的输出点Y.三.然后用PLC编程软件在线监控控制伺服输出Y点的脉冲与方向,看看是哪个条件没有满足。PLC控制伺服电机转动的条件:...
三菱伺服
电机怎么接线
答:
1、如果想用220V的电压控制3相220V电机,需要将P06.31由0改为1,这样,二相220V即可以驱动三相220发
伺服
电机(主要针对1KW以上的)。2、如果发现来回重复精度不够,并且出现单方向偏差很大时,将P06.41原来的数值40改为100。这样精度就是非常高的了。3、禾川伺服自带
回原点
功能,可以在内部设定不同的...