66问答网
所有问题
当前搜索:
三相线电流计算公式
三相电流
怎么
计算
的
答:
电流电压功率
计算公式
如下:1、
电流公式电流
(I)=功率(P)÷电压(U)。2、电压公式电压(U)=功率(P)÷电流(I)。3、功率公式功率(P)=电压(U)×电流(I)其中电压越高,电流就会越小,
电线
截面也越小,反之则相反。220V电流大概是多少:在
计算电流
时必须要知道电器的功率,其公式为电流...
三相
四
线电流计算公式
(三相四线电流怎么计算)
答:
3、
三相
四线求电流的公式。4、三相四线每相电流怎么计算。1.三相四
线电流
的
计算公式
:IN*=IA*+IB*+IC*=IA∠0+IB∠-120+IC∠120=IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)三相四线的联接方法:三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y...
三相
电动机的负载
电流
怎么
计算
?
答:
三相
电动机的负载
电流计算公式
: I=P/(√3Ucosφη) 其中: I-线电 P - 负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率) U-三相电的电压 cosφ-功率因数 η-效率 注: √3 - 三相电的三相同时有电流,负载功率等于每相的功率和,故除以√3。 由于实际...
三相
平衡负载,
电流计算公式
是什么啊?
答:
对于
三相
平衡负载,可以通过
公式计算
: I=P/380/1.732/功率因数。 其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有
电流
的,负载功率等于每相的功率和,功率因为不为1的,需要乘以功率因数。电流:电流,是指电荷的定向移动。电源的电动...
380V
电流计算
方法
答:
380V电流计算方法:380V电动机(
三相
空调压缩机)的
电流计算公式
为:I=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。如10千瓦电机功率因数是0.95,那么I=10000/1.732X380X0.95=16A。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路...
三相
四线电度表怎样配比
电流
互感器,求
计算公式
。
答:
由需求而定。例如用电设备负载为80个电流:20(100A)电表,100A开关,无需配互感器,10或16平方铜线。
三相
四
线电流
的
计算公式
:IN*=IA*+IB*+IC =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)...
380v
电流计算公式
是什么?
答:
大概在74A左右(具体要看铭牌,直接启动),也就是功率乘以2就是了。\r\n导线距离较短的话30或50m以内的大约25平方的铜导线即可,当然最好用35平方的导线,这是职业习惯,感觉这个最合适,呵呵,说不上来但肯定有道理。断路器用100A的塑壳。\r\n热保护设计时只给出范围(63A~80A...
380v
电流计算公式
视频时间 00:42
三相
短路
电流计算公式
答:
三相
短路
电流计算
:起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑ 式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...