高压
短路电流计算
公式?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处
的三相短路电流
是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
怎么
计算
变压器
的短路电流
答:
变压器容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,
计算
低压侧三相短路时高低压侧
三相短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
发电机
的短路电流怎么算
答:
短路电流运算曲线——事先制作好
的
一种
计算三相短路电流
周期分量有效值的曲线,它表明不同时刻短路点的短路电流周期分量有效值It(标幺值)与
短路计算
电抗Xjs(标幺值)之间的关系。 It = f (t , Xjs) 其中:短路计算电抗标幺值Xjs为从短路点至发电机端点的外电路电抗标么值。运算曲线法——利用...
请问煤矿井下低压开关整定
的短路电流
怎么
计算
,请各位说的
具体
点。_百度...
答:
先
计算
过载电流,I=K∑P,K是根据电压来取的,660V取1.1,1140取0.7。
短路电流
I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与...
短路电流
两种
计算
方法
答:
短路电流两种计算方法如下:1. 对称分量法:对称分量法是一种基于对称分量理论的
短路电流计算
方法,其基本思想是将不对称电路转化为对称电路,简化
计算过程
。该方法通常包括以下
步骤
:a. 确定故障类型:确定短路故障的类型,例如,是单相短路、两相短路还是
三相短路
。b. 计算对称电抗:根据故障类型,计算对称...
短路电流计算
方法
答:
2.在计算高压电器中
的
短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。3.
短路电流计算
公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于
三相短路电流
.能够分断三相...
三相
交流电
短路
顺间
电流的计算
方法
答:
首先要画出系统里的所有元件次暂态阻抗的标幺值阻抗图,假设好短路点和短路性质,用电路
计算
方法求出该点电流的正序负序和零序分量,然后相加就是
短路电流的
瞬时值。100字怎么回答?
35KV电力系统
短路电流计算
请相关专业人士解答谢谢 给出公式
具体步骤
...
答:
IK1=IJ/系统侧阻抗=100/1.723/37/0.95=1.64KA;冲击
电流
Ich=2.55IK1=4.18KA IK2=IJ/(系统侧阻抗+变压器阻抗标幺值)=100/1.723/10.5/(0.95+1.19)=2.57KA;冲击电流Ich=2.55IK2=6.55KA
短路电流计算
相关问题
答:
当突然发生短路时,系统总是由工作状态经过一个暂态
过程
进入短路稳定状态。暂态过程中的短路电流比其稳态短路电流大的多,虽历时很短,但对电器设备的危害性远比稳态短路电流严重得多。有限电源容量系统的暂态过程要比无限大电源容量系统的暂态过程复杂的多,在
计算
建筑配电工程
三相短路电流
时,都按无限大电源容量系统来考虑...
短路电流的计算
,求解
答:
⒉在计算高压电器中
的
短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.⒊
短路电流计算
公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于
三相短路电流