66问答网
所有问题
当前搜索:
三相电流计算公式
如何
计算
电缆的
电流
答:
引用 采区低压电网短路
电流计算
电缆的动、热稳定性;末端用于计算最小二相短路电流,用于校验继电保护整定值的可靠性。 短路电流的计算方法有解释法和图表法,主要以解释法为主。 一、短路电流的
计算公式
1 、
三相
短路电流计算: IK=UN2 √ 3 · [2+ ∑ X电缆电线结构设计与用料计算斜包在线材中主要...
...电路与
三相
电路中怎么计算出计算功率与
计算电流
。红色圈起的数值...
答:
三相
电感性电器的
电流计算
是:I = P/√3×U×Cos¢×η 单相用电请将√3减去就是,如果是纯电阻电路,请将后面的Cos¢和η 全部减去就是。注意;三相电压选择0.4KV 单相电压选择0.23KV,这是我国目前默认的标准电压等级,请按照这个电压等级计算。式中:I表示电流:P表示功率:...
电容补偿
电流计算公式
?
答:
电容补偿
电流计算
方法:电容补偿的总电流计算方法:kVAR的电容(se)是低压(380V)
三相
供电。补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar)取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若...
18千瓦的三机电动机,单相的
电流
该是多少啊,怎么
计算
?
答:
一、对于
三相
平衡电路而言,功率的
计算公式
是:P=1.732IUcosφ。因此三相电机的单相电流为:I=P/1.732/380/0.8=34.18A 二、三相电与单相电的负载
电流计算
:1、对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流 P为负荷功率 U为相电压,...
请问变压器额定
电流计算公式
是怎么样的,谁知道啊?
答:
是变压器正常运行时所能承担的
电流
,在
三相
变压器中均代表线电流。 对单相变压器: I1N = SN / U1N, I2N = SN / U2N, 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N], I2N=SN/[sqrt(3)U2N], U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V...
一个30千瓦的
三相
异步电机,380V。怎样计算控制线
电流
要
计算公式
答:
一般来说,现场工程上
计算
都用的是估算值,估算
电流
可以用功率乘以2得到的就是电流的估算值。要是设计的话,要精确的话,就得用 I=P/1.732/U/COSφ 式中:P--电动机功率,单位kW U--电压,单位kV COSφ--功率因数 I--电流,单位A 一般来说,Cosφ取0.8.就能得到电流了,希望对你有帮助...
35KV电力系统短路
电流计算
请相关专业人士解答谢谢 给出
公式
具体步骤...
答:
IK1=IJ/系统侧阻抗=100/1.723/37/0.95=1.64KA;冲击
电流
Ich=2.55IK1=4.18KA IK2=IJ/(系统侧阻抗+变压器阻抗标幺值)=100/1.723/10.5/(0.95+1.19)=2.57KA;冲击电流Ich=2.55IK2=6.55KA
电线带多大功率的
计算公式
答:
功率的
计算公式
是:单相P=UI*功率因数。由电线平方数对应计算电线的安全载流量。方法1:参照电线安全载流量的对照表来直接可以看到:电线平方数~电线使用条件(温度,套管)~电线安全载流量。方法2,电线安全载流量估算方法。估算公式:(1)10平方以下,每平方5个
电流
。(2)16平方每平方5个电流。25...
220和380
计算
功率
公式
答:
3. 如果电路是三角形连接,每相的电流是不同的,但总功率计算方式与星形连接相同,即P=380V*I*√3。4. 对于220V的三相电路,无论是星形还是三角形连接,功率
计算公式
分别为P=220V*I*√3。5. 对于电动机等平衡负载的电路,由于
三相电流
相等,可以使用上述任一
公式计算
总功率。如果测量的是其中一相...
...要用多大的线和有多少A的开关
计算公式
写出来,主要的是计算公式谢...
答:
1
电流计算
功式: 功率P=1.732(根号3)*U电压*I电流*功率因素(0.75左右进口马达大负载时可达0.85左右)电流I=22000/380/1.732/0.75=44.6A 2电线选择 接近额定载流量在45A左右的线应该是6平言毫米,由于马达启动电流较大并且必需留些余量,因此我们选16平方毫米的线 3开关选择 开关一般为...
棣栭〉