66问答网
所有问题
当前搜索:
三相异步电动机电流计算公式
怎么
计算电机
额定
电流
答:
1、
三相
的
计算公式
P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相的计算公式:P=U×I×cosφ (空开选择应根据负载
电流
,空开容量比负载电流大20~30%附近)3、公式是通用的:P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)单相的不乘1.732 (...
132Kw
电机电流
是多少怎么算出来的
答:
电流为278A左右。
三相电机电流计算公式
:I=P/1.73×380×Cosφ·η。所以:132千瓦÷474.97≈278A。(功率因数和效率分别取0.85)P为功率、cos 为功率因数、n为效率、1.73为一个计算常数。
请问
三相异步电动机 电流
是怎么
计算
的
答:
11kW400V的小型
异步电机
,其功率因数一般可到0.8,效率可到91%,
计算
其额定
电流
一般是:11000/400/1.732/0.8/0.91=22A,负载的时候应该在这个数附近,空载则可能到20%~40%,即4~8A,在角形绕组电机,以Y型连接启动时,电流可以到原来的额定值的1~2倍,在运行时,则与负载有关,一般也小于...
三相异步电动机
额定
电流
的
计算
方法?
答:
原发布者:孙若拧2 各种电机额定电流的计算1、
电机电流计算
:对于交流电
三相
四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流当电机星接时:线电流=...
三相
笼形
异步电动机
定子绕组三角接法求额定转差率和额定
电流
的
公式
答:
Se=(Sn-S)/Sn,式中Se额定转差率,Sn为同步转速,单位为(转/分),S为
电机
的额定转速,单位为(转/分)。Ie=P*1000/(1.732*Ue*COSA*G),式中Ie为电机的额定
电流
,单位为安培,P为电机额定功率,单位为千瓦,Ue为电机的额定电压,单位为伏特,COSA为功率因数,G为效率。
三相电机
的
电流
怎么算?
答:
电机不是特别先进的都是按0.75
计算
。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A
三相电机
必须是三相电源,10KW
电动机
工作时,三根电源线上的工作
电流
都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。三相电中,功率...
三相异步电动机
功率速算法,值得收藏!
答:
一、
三相异步电机
功率电机是普通
三相异步电动机
,Y型接法。额定电压380V,额定功率7.5KW,额定
电流
15.2A。通过经验可知,
三相电机
总功率等于3乘以每相的功率,即p=3*u*i其中:p为三相电机总功率,单位瓦u为相电压,单位伏i为相电流,单位安注:暂用字母大小写区分相电压与线电压又查阅资料知,线...
三相异步电动机
的额定
电流
如何
计算
答:
可以用1.5-2.5倍
电流
的空开,5.5KW的
三相电机
,空载电流应该是四五个安培。满载电流大约是14~15安培左右。电机型号(Y4001-4)、额定功率(400kW)、额定电压(380V)、额定频率(50Hz)、同步转速(1500r/min)、安装方式(IMB3)、防护等级(IP23)、冷却方法(IC01)、绝缘等级(B)、环境条件...
三相电机电流计算
答:
三相电机
功率
计算公式
是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:1.732=根号3,cosφ是功率因数(一般按0.8左右选取)。由公式得知,当知道三相电机的功率和电压后,可以得到
电流
。
三相电机电流计算公式
答:
I=P除以(1.732×U×功率因数)。
三相电机电流计算公式
为:I=P除以(1.732×U×功率因数)。其中,I是电流,P是电机功率,U是电压(为380V),功率因数是有功功率和视在功率的比值,其大小与电路的负荷性质有关,电动机的功率因数并不是一个定数,它与制造的质量以及负载率的大小有关。