三相四
线制和三相五线制
有什么区别
答:
《供配电系统设计规范》GB50052-95第6.0.1条:低压配电电压应采用220/380V。带电
导体
系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。
三相五线制
的优点是
保护
灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接自电源变压器
中性
点,变压器的中性...
三相五线制
中的
中性线
有什么作用?可以省略不?
答:
三相五线制
中的
中性线
是三相电路的公共回线。中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:其中一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。所以不能省略。
三相五线制
中的
中性线
有什么作用?可以省略不?
答:
三相五线制
中的
中性线
是三相电路的公共回线。中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:其中一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。所以不能省略。
三相
电源的ABC线的颜色各是什么?
答:
A相是黄线B相是绿线C相是红线蓝色是
中性线
(零线)黄绿双色为地线。如果三相平衡,就可以不要零线,节省了有色金属的消耗就等于节省了资金、节省了资源,节省了空间,也算为节能减排做出了贡献。这就是星形接法,而
三相电
的三种颜色黄绿红分别代表着三相电ABC,零线一般用蓝色线表示,地线一般用黄绿的...
三相五线制
系统中,PE线为什么要在变压器室与N线共同接地,可不可以直接...
答:
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用
保护线
PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
郭老师能否答疑:
三相五线制
系统中,中线是否能和地线连接?
答:
另外
五线制
供电系统中,用的是漏电
保护
器做断路器,它的工作原理告诉我们,
中性
点是不允许接地的,正是中性点不接地,当某相漏电时,漏电电流经过PE线回到变压器中性点,造成
三相
电流和N线电流之和不等于零,保护器检测到这个电动势经过放大,驱动机械机构使断路器断开。另外在负载端中性点和机壳相连后,...
零线
跟中性线
的区别
答:
零线(
中性线
):主要应用于工作回路,从发电机和变压器中性点引出并接地的主干线。地线(PE): 不用于工作回路,只作为
保护线
。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-...
TN-S系统能用三相四代替
三相五线
电缆吗?铁铠甲能代替PE线吗?
答:
不可以,TN-S 系统是:整个系统中的中性线除在电源接地点(变压器中点接地处)外,中性线N和保护线PE是分开的。
三相
四线就变成TN-C系统了,整个系统
中性线和保护线
是合一的。电缆的铁铠甲一定要接在PE线上,但不能用铁铠甲代替PE线。 另:PE线是黄绿线,PE线和零线相线放在同一根电缆内是不合适...
保护
接地适用于
中性
点不接地配电电网,下图是
三相五线制
,中性点也...
答:
中性点不接地系统(IT系统)为了防止触电,只能做就地的接地保护,它的
中性线
不接地,因此对地也可能存在电压,不能用保护接零模式。但是接地保护并不是IT系统的专用,其它系统也可以采用的。TN系统也可以采用就地保护接地,但是通常并不采用,原因是保护接零和接
保护线
对于漏电故障更灵敏。
三相五线制
的PE线可否从变电站接地网上接?还是必须由变压器接地的
中性
点...
答:
上述表述是错误的。PE线都不是从变压器中性点引出的。只是在中性点接地系统中,
中性线
(即N线)从中性点引出后与PE线直接连通而已。另:“三相四线制”、“
三相五线制
”的表述实际上是不准确的。这是我国以前的不严谨表述。从根本上讲,两者都是“三相四线制”。“三相三线”就是“中性点不接地系统...