三相50千瓦用多大电缆
三相
80kw
多大
的
电缆
答:
三相
80kw用50平方的
电缆
。三相用电电压380v80
千瓦用
35平方的铜电缆或
使用50
平方铝芯电缆,80千瓦需要用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。选择电线的时候,还要结合铺设距离的长远,...
120个
千瓦
要
用多大
的
电缆
,是380的电
答:
120KW,电压
三相
380V,假设功率因数是0.8,则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...
三相
10
千瓦
的电动机要
用多大
的铜线?
答:
用截面积约是3平方毫米的铜导线 计算方法如下:
三相
380V50HZ交流电功率计算公式是:P=1.732x380xIx0.85(0.85是功率因数)I=P÷(1.732x380x0.85)=10000÷(1.732x380x0.85)=17.875(A)电流密度是每平方毫米6安培 导线截面积S=17.875÷6=2.979≈3(平方毫米)...
600kw
用多大电缆三相
380v
答:
600kw
用多大电缆三相
380v是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,600kw用2
50
平方铜芯电缆三相380v。600000/380/3=526A;526/2=263平方毫米。因此用250平方的铜芯线即可。导线的载流量是计算横截面积的基础,600
千瓦
的功率应该是三相负载,一个千瓦2个流,共承载1200A电流,用400平方的铜排。
三相
四线制供电,负荷为50kw线路长度350米,
用多大
铝芯
电缆
答:
你好,
50千瓦
电器设备,
采用三相
四线供电时,电流约为100A。供电距离350米以内,铝
电缆
截面建议选择3*50+1*25平方的。以上仅供参考。
380v80
千瓦用多大
的铜
电缆
?
答:
380v,80
千瓦
,用35平方的铜
电缆
。电流为i=p/(1.732iucosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162a(用标准
三相
市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6a。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
如何计算
多大
电流使用多粗的
电缆
?
答:
先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(
千瓦
或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏
三相
四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2.口诀低压380/220伏系统每千瓦...
21
千瓦三相用多大
的
电缆
答:
1、21个
千瓦
,用380V的电源,
三相
对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即用铜芯截面积6平方毫米的
电缆
。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
三相
四线电动机功率180
千瓦用多大电缆
?
答:
180
千瓦
设备380伏
三相
四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿...
60个
千瓦
电要
用多大
电线???
答:
60
千瓦
如果是
三相
对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。