答:
DW15-400
万能
式
断路器
有响声在合闸状态带负载的情况下肯定是不正常的,要么电流过大,要么就是导电部分接触不好!带DW15-400箱变
DW15,这种
万能断路器
,1000A的,能储能为什么不能正常吸合?
答:
有许多原因:一是储能不到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
如何去掉cw12000
万能
式
断路器
失压功能
答:
打开框架的面罩,把框架里的欠压线圈拆掉就可以了!
低压
断路器的
功能有哪些?
答:
但
万能
式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。 4.欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使
断路器
有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器...
箱变中的
万能断路器
跳闸与环境温度有关吗
答:
有关系,环境温度太高,导致
断路器
早跳闸,一般箱变中都
安装
有温控设备,当环境温度变化太大超过温控设置时,相应温控调整措施会启动;
正泰NA1-2000A
万能
式
断路器
,断电后怎么处理才能使其不断开?
答:
万能断路器
一般都有欠压/失压保护,如果欠压/失压时,会分闸保护。供电正常后,需要重新合闸送电。如果想去掉这级保护,可以拆除失压电磁铁及其供电电路板。
断路器
生产线是什么?
答:
断路器
生产线就是把从断路器原料进入生产现场开始,经过加工、运送、装配、检验等一系列生产生产线活动所构成的路线称为断路器生产线。断路器生产线按自动化程度,可分为全自动断路器生产线和精益生产线;按断路器类型分,可分为微型/小型断路器生产线,漏电断路器生产线,塑壳断路器生产线,
万能
式断路器...
断路器分类介绍
断路器的
型号
答:
以上就是我为大家找到的关于断路器分类的具体内容。断路器的选择,在一个家庭的电路安装中是十分容易忽视的,但是他却在家里安全中处于一个必不可少,十分重要的地位,所以大家一定不要忽视断路器的选择,一定要按照选择安装的地点,各种结构方式的分类,灭弧介质的分类,审慎地选择
断路器的安装
。希望以上...
不带脱扣
器的断路器
用在哪里
答:
不带脱扣
器的
断路器用,配电箱,其中
万能断路器
也取消脱扣器。 安全断路器(低压)不一定要带脱扣器,在电厂厂用电里就经常用到,因为很多脱扣器满足不了要求,保护是另外加装的。配不配脱扣器要根据断路器应用场合的经济、技术要求来决定。
把DW15
万能
式
断路器
欠压线圈拆除后有什么后果
答:
拆除后在正常情况下合闸即跳闸,必须将线圈衔铁的弹簧拆除或用物体嵌入压着衔铁呈吸合状态才能操作合闸成功的;此时欠压或失压均不能跳闸,但过载能正常跳闸。