66问答网
所有问题
当前搜索:
dw15故障常见原因
dw15
万能式断路器跳闸后怎样送电
答:
DW15
万能式断路器跳闸后任何送电的几种情况:1,如果是过载跳闸需要等待五分钟左右(等待双金属片复位)按下O型按钮就可以合闸了;2,欠压跳闸就需要检查电源电压是否正常?欠压是否损坏?欠压损坏需要更换欠压线圈;3,如果上条电压正常,欠压线圈正常的情况下,请检查欠压线圈铁芯上面是否有灰尘,阻碍...
dw15
-630断路器可以手动合,电动不能合,新的开关,放置10几年了,直接线圈...
答:
630A以下的低压断路器有手动合闸的,也有电动合闸的,不一定都带电动合闸。你看看你的断路器当初买的时候是否点名要电动合闸,或许当初买的是光有手动合闸而没有电动合闸。假如开关带电动合闸,那就检查合闸控制回路接线是否正确,电压是否符合要求,机构是否无机械
故障
。
dw15
-630断路器的图纸及详细说明书
答:
经过检查,发现
故障原因
如下:(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成漆包线老化,匝间短路,线圈过热,引起工作不稳定。(2)由于长期使用,造成分励弹簧变形,拉力减小,无法使分励触点回复原位,引起万能断路器的下一次无法吸合。(3)由于继电器长期处于高电压之下,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。(4)由于...
dw15
-630断路器拆除欠压脱扣器,可以使用么?在那种情况下会发生
故障
?
答:
可以使用,就只是一般的分断负荷电流的作用了,电压降低时不会自动断开,如果在 双电源 备自投 回路中就会短路。要根据你的使用环境决定是否拆除
万能式断路器跳闸的处理方法有哪些
答:
经常跳闸多属于线路有超出断路器整定值的剩余电流(线路漏电),跳闸后你可以观察显示屏
故障原因
,漏电一般显示Ld和泄漏电流值ma,断路器出厂一般设定整定值在100ma左右,如泄漏电流是150ma,你可以设定为200ma或者300ma,其设定方法是:按查询键——显示屏显示Ld——进入漏电保护引数——按确定键——按...
万能式断路器上面三个端子起电弧啥
原因
?
答:
很可能是因为三个端子中某个端子没有拧紧,接触不良,发热烧焦了绝缘,造成三相电之间起电弧。
我想知道
dw15
-630万能断路器的接线图
答:
2,附件断路器,如分励脱扣器,欠电压脱扣器,电动操作机构;分流器,根据电压是电压线圈,只要电压,用于在交流系统中,不需要做任何改变,可用于直流系统。辅助,报警触头,交直流通用。电动操作的DC重新设计。3,由于像交流的直流电流过零点的特性,直流短路电流(甚至多个小的
故障
电流)断裂;难以熄灭电弧...
万能式断路器价格及使用环境
答:
万能式断路器价格:1、CDW17万能式断路器适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流630A-3900A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等
故障
的危害。参考价格:¥4844。2、正泰
DW15
-1600A万能式断路器,主营产品系列:断路器类、接触器类、...
dw15
.exe是病毒吗,它安全吗
答:
错误消息询问你是否想发送一个错误报告给微软。(很多用户控告这个小程序是微软的间谍软件。),正常的话应该很多电脑中都有这个文件的,但就不一定都命名为iedw.exe,根据版本的不同,很多电脑上看到的文件名为
dw15
.exe。建议试试:右键点击 我的电脑/属性/高级/启动和
故障
恢复/ 把系统失败下面的勾都...
DW15
断路器直接拆除,高压停电,来电时可以不用合闸?请问这样做长期运行...
答:
对变压器的电流冲击大,容易使变压器损坏或造成保护误动作。使低压侧少了一级电流保护,最好不要这样做。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜