66问答网
所有问题
当前搜索:
PT消弧线圈的作用和原理
什么是传递过电压引起的铁磁谐振过电压?
答:
消弧线圈的作用:电网安装消弧线圈后,
发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小
,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的发生概率。消弧线圈接地方式存在的一些问题:1)单相接地故...
什么是
消弧
消谐
及PT
柜?
答:
消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,
有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生
。消谐主要是消除二次谐波以及高次谐波,有利于电网的安全运行。消谐装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变...
变电所中的接地
PT
是什么
作用
啊?
答:
楼主说的接地
PT
是接在中性点的电压互感器吧?它起到
消弧线圈的作用
,主要用在35KV及以下小电流接地系统中,在发生接地故障时用于中和接地电容电流,防止产生间歇性过电压。详细点说的话就是,小接地电流系统发生单相接地时,接地点流过的是该电压等级下整个网络的电容电流,因此接地点容易产生间歇性过电压...
消弧消谐和
消弧线圈的
一种东西么,什么区别?
答:
消弧线圈的主要作用是在电网发生单相接地时产生电感电流以补偿电网电容电流,使故障点残流变小,达到自行熄弧、消除故障的目的
。消弧线圈的使用,对抑制稳定电弧过电压,消除电磁式压变饱和引起的铁磁谐振过电压,降低线路故障跳闸率方面起到明显效果。
请问10kV中性点经消谐
线圈
接地的
PT
空载试验怎么做?给1.5还是1.9倍电压...
答:
一般来说,电压互感器一次侧中性点所加的“线圈”,
是起消谐作用的
,有的称为“单相消谐PT”,是防止一次系统发生“铁磁谐振过电压”的,也就是防止电磁式电压互感器和母线电容(或其它一些电容)发生谐振的;现在多不采用这种方式,而采取PT二次侧加装微机消谐装置的方法;它和“变压器接消弧线圈”并...
调匝式
消弧线圈
是指的什么,是不是分调匝式和不调匝式的
答:
其工作方式同调气隙式完全相同,也是采用串联电阻限制谐振过电压。该装置同调气隙式相比,消除了
消弧线圈的
高噪音,但是却牺牲了补偿效果,消弧线圈不能连续调节,只能离散的分档调节,补偿效果差,并且同样具有过电压水平高。电网中原有方向型接地选线装置不能使用及串联的电阻存在爆炸的危险等缺点,另外该...
母线
PT的作用
以及PT短线后引发的后果及处理过程
答:
作用
:监测母线电压,提供测量表计的电压回路;提供操作和控制电源;继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等。后果:失去上述
功能
;由于短路可能引起铁磁谐振,导致
PT
内部过热,绝缘击穿,严重时发生爆炸。处理:加装保护PT用熔芯;中性点经
消弧线圈
接地。
PT
是什么意思?什么是PT?
答:
(4)电容式电压互感器接线形式:在中性点不接地或经
消弧线圈
接地的系统中,为了测量相对地电压,
PT
一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时...
电路中
PT
是什么东西
答:
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三
线圈
上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护
作用
。线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用...
什么是电网
PT
答:
电压互感器(Potential transformer 简称
PT
)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中...
1