160
kva
变压器
是否能能450
KW
,变压器输出的最大电流是多少
答:
如果是阻性负载就完全没问题。
kw
是
千瓦
,是功率单位 kva是千伏安,是负载单位 kva=电压*电流/1000 最直接的方法是:你可以通过测量用电器的电压和电流,套到上面最后一公式中进行计算,按照你的要求,小于500kva就可以承受。最简单的办法是:你去翻看产品的说明书或铭牌,找他的功率因数,负载量=功率...
22电机3台 15的1台 加热器50
千瓦
要配多大
的变压器
多少平方的铝线 200...
答:
22*3=66 15*1=15 50*1=50 合计 131
千瓦
变压器
最好是
160
千伏安, 铝线3*95+1*50
10
千瓦
电量
160
T注塑机能不能
用
答:
160
t注塑机电热功率和电机功率大概在25个
KW
左右.还有辅机方面:50kg干燥料斗大约4.5kw。如果是热流道模具 热流道功率在8-15kw(看具体情况)模温机功率约 6kw 这样算来你的功率远远不够用。 注塑机生产中功率约为额定功率的60% 即15KW . 所以说如果只带动160T机台,不配任何辅机的话,最少...
100KVA
的变压器带
2个37
千瓦
的潜水泵行吗,2个电流共
160
个,能泵长期工 ...
答:
没有问是可以长时问同吋工作
160
kv
变压器
多少电容
答:
同样的问题,同样的回答:补偿电容一般按
变压器
容量的2/3进行补偿.120KVAR就可以了
160
安
变压器能带
几个110
千瓦
电机?
答:
瀑布汗!什么说明都没有,问的这类专业问题 ...如果是标准的
160
a 三相
变压器
,实际支持的工作功率大致是 120kw,如果没有辅助设备1台110
kw的
电机都
带
不起,如果有减压启动设备就能够正常带动1台而已。
160
千伏
的变压器
,
能带动
600米外的九十个
千瓦
的机器吗?
答:
我们做这样的计算:90KW的统计功率的计算负荷为:Pjs=76.5
KW
Qjs=53.4 KVAR Sjs=93.3 KVA
160
KVA
的变压器
能够带动90KW的负荷,但这不重要。重要的是电力输送600m后是否还能有满足电动机运行和启动的电压,即电力输送过程中电压损耗是否大于5%(国家标准)。假设:变压器输出电压为0.4 KV;采用150...
160
KVA
变压器
可以软启动
带
110
千瓦
电机吗?
答:
有些困难,一般情况下应该
变压器
3倍左右
三相四线
160
a漏电断路器能承受多少
千瓦
厨房
用
电器
答:
三相四线
160
a漏电断路器能承受
80千瓦
左右的厨房用电器。正确选择规格,漏电保护器是有功率大小的,根据自己房间的用电量选择安培数,过小是会影响使用的;上面两根线为进线,一根火线一根零线,下面是出线,火零线和上面对应;漏电保护器会保护家庭用电的安全,一旦出现漏电、过载等情况就会立刻断电,保护...
160
KVA
变压器
可以软启动
带
110
千瓦
电机?
答:
可能不能,软启也至少需要2-3倍的容量。
160
KVA启动110
千瓦
电机容量太小。