66问答网
所有问题
当前搜索:
800kva变压器高压熔丝选择
无保护的
变压器
,需要在其进线端加一个保险管,问一下保险管的熔断电流怎...
答:
关于
变压器熔丝
的
选择
,国家有明确规定:容量在100KVA及以下的,按变压器额定电流的2~3倍选择;容量在100KVA以上的,按变压器额定电流的1.5~2倍选择;常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。比如200
KVA的变压器
,10KV侧额定电流是12A,按1.5倍,选择18A。按...
400
KVA变压器
选多少A
熔丝
?
答:
选用100A的就可以了。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:配电
变压器熔丝
的
选择
宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400
KVA变压器
的额定电流Ie=400...
400
KVA的
配电
变压器选
多大
熔丝
?
答:
在
选择
400KVA配电变压器的
熔丝
时,我们可以参考《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》中的规定。根据该规程,对于容量在100kVA以下的变压器,
高压
侧熔丝应按其额定电流的2-3倍来选择。而400
KVA的变压器
,其额定电流Ie为23A。根据计算,可以选择的熔丝范围在34-46A之间,推荐选用40A的熔丝。然而,需要注意...
80
kva的变压器
配多少安的令克融丝
答:
5~2倍选取。容量在100
kVA
及以下者,主要是考虑熔丝细,抗拉强度小。高压侧熔丝按
变压器
容量额定电流的 2~3 倍
选择
;也可以计算如下:假定高压为10KV,
高压熔丝
电流(A)=80KVA/10KV/√3*3倍=13.86A这是计算值,还应考虑一个可靠系数1.1-1.3。然后再和标准熔丝比较,向上选择靠近的标准熔丝。
10kv及以下的
变压器
高地压
熔丝
该如何
选择
答:
1、
变压器
的有效功率是80%。2、 380伏每个千瓦的额定电流是2安培,及低压是60安的
保险丝
。
高压
是5安的保险丝。
100
KVA变压器高压
选多少A的
熔丝
?
答:
可以选用10A的
熔丝
。100
kvA变压器高压
(10kv)侧电流大约为0.058×100=5.8A
有一台三相10KV
变压器
的,额定容量为80KTA,如何
选择
一、二次
熔丝
?
答:
10Kv
变压器
,容量80kVA,一次保险
容丝
可选8A容断丝,二次容断丝200A的容断器。
变压器
容量100
kvA高压熔丝
多少安
答:
1、100
kVA
容量
变压器
的
高压
额定电流为:I=S/(1.732U)=100/(1.732*10)=5.77kV 2、100kVA及以下变压器的高压侧熔断器
熔丝
为额定电流的(2-3)倍,5.77*(2-3)=(12-18)A,所以可以
选择
15A左右的熔丝。
10KV配电如何根据已知
变压器
容量来计算熔断器
高压熔丝
答:
100
kVA
以下的
变压器
,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示...
200
KvA的变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
200
KvA的变压器
要配20A的熔丝。200
KVA的变压器
的
高压熔丝
一般按1.5 - 2倍的高压额定电流
选择
,200
KVA变压器
的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...