66问答网
所有问题
当前搜索:
800kva变压器高压熔丝选择
在400
KVA的变压器
上用多少A的跌落式熔断器?
答:
选用100A的就可以了。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:配电
变压器熔丝
的
选择
宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400
KVA变压器
的额定电流Ie=400...
令克标有15A 请问如何根据
变压器选择
合适大小的令克,令克的大小还有哪些...
答:
10kV配电
变压器
的一次侧
熔丝
,100
kVA
以下的变压器,按2~3倍额定电流选用,考虑机械强度,不应低于10A。100kVA及以上的变压器,按1.5~2倍
选择
。二次侧,可按额定电流选用。
在400
KVA的变压器
额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以
选择
15A、20A的
高压熔丝
。
郭老师,请教下,在400
KVA的变压器
上用多少A的跌落式熔断器。
答:
根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条 规定:配电
变压器熔丝
的
选择
宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;400
KVA变压器
的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A...
500的
变压器
用多大的
高压容丝
答:
如果是10KV电压,
变压器
的额定电流是28.9A。最小可用30A(没有大电机启动),最大可用50A的
高压熔丝
(有大电机启动)。
我厂有两台500
kvA变压器
,是并连使用的,请问
高压
下的跌落开关应该用多大...
答:
两台
变压器
的电流时58A,按规定是要86A保险,可没有这个规格,用100A的
高压
保险吧,可以保证电压器的安全运行。
500
KVA的变压器
挂多大的保险?
高压
是3100V好如何计算?详细一点
答:
I=S/1,73*U=500/1.73*10=28.9(A)。10千伏500
KvA的变压器
上面的
高压熔丝
可以选额定电流的2到3倍来确定,所以可以选50A的高压熔丝。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
线路20千伏,
变压器
是250
KVA
,
高压熔丝
应该配多少安?怎样计算?详细说明...
答:
250
KVA变压器高压
应该配20KV的10A
熔丝
。计算式:容量/1.732/电压*1.3
1000
kva的变压器高压
跌落式熔断器选多大的熔断丝?
答:
用
高压
绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格
熔丝
,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可