750kva变压器最大电流
50Kva的变压器
每月用电8700度左右,每天工作8.5小时,是否超负荷_百度知 ...
答:
是否超负荷,不是用平均用电量来衡量。比如,
50KVA的变压器
,在某一时间带100KVA负载,就是严重超负荷,即使其它时间全部空载,也不能改变变压器过载的事实,变压器还是可能因超载损坏。变压器烧了是因为瞬时超负荷。用电设备错开使用,保证任何时候变压器不过负荷,或将变压器增容。
高压
变压器
50kw100a
电流
负载过大吗?
答:
是10千伏的
变压器
吗?
50kVA的
??低压侧额定
电流
=50/1.732/0.4=72A,100A的话,过负荷38%左右,很危险的
50KVA变压器
带37KW星三启动电机可以吗?如何计算 感谢推荐答案
答:
勉强可以带一台37KW电机虽然用了星三角启动器
电流
也是很大的。电机启动电流计算公式:额定电流*2-7倍
请问16
50KVA的变压器最大
能够承载多少
电流
?
答:
求
变压器
低压输出额定线
电流
I2(也就是变压器能承受的额定电流)。2、按上面条件,我们有:电流I2=P/U2/√3(其中I2为电流;P为变压器容量;U2为电压)。则:I2=1650*1000/400/√3=2381.6A。3、如果是单相变压器,就不用除√3。如果低压电压不是400V,你就用知道的电压替代进去就可以了。
50KVA的变压器
满负荷工作一个小时提供的电能市多少
答:
50kVA
即为50kW,工作1h提供的电能当然是50kW*1h=50kWh,也就是50度啦。
6300KW三相用多大
变压器
答:
3.在计算四面低压柜有功之和的时候应该再乘以一个同时系数,也就是315x4Xn,n为同时系数,选取范围在0.85~0.92之间。不过,
变压器
的利用率在70%左右最好。负荷再大点,变压器二次侧容易过热,接线柱容易出故障 负荷的统计还要考虑同时系数 变压器的
电流
计算公式,设计制造的计算,还是产品使用过程的...
50千瓦
变压器
能载37千瓦电机吗?
答:
五十千瓦的
变压器
当然能够负载三十七千瓦的电机。因为还有一十三千瓦的余量没有问题。变压器的负荷也不是很重。如果是满功率负荷的话,就容易发热出问题。
50KVA变压器
是指每一相可以承受约50KW负载,还是指三相一共可以承受50...
答:
相
电流
=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Se=√3 * 线电压 * 线电流
50KVA的变压器
不一定能承受50KW的负载.关键要看负载的.功率因数.计算如下;(变压器上的额定数据是它的容量不是功率)负载=容量 * 功率因数....
70千瓦用多大的
变压器
答:
1、
变压器
选择80或100kVA的。要看你的70千瓦是长期的负载,还是阶段性的。2、变压器,以及与此有关的各种附加电器(开关、保险等)、电线、电杆(如果距离前一级变压器比较远的话)等等,这些费用都要你出的。3、费用,很难说清楚。你先到供电部门去申请,费用也就清楚了。看看15W能否拿的下来。4、...
50的
变压器
用的
电流
在100A有没有问题
答:
显然是过载了,只能短时间内使用,要注意给
变压器
降温。如果是干式变压还好一点,油变就比较危险了,注意安全!