答:
50KVA的
变压器
额定电流接近75A,您最大
的电机
30KW的额定电流就有约60A,它必须降压启动,如果其实际的负荷较低,比如只有
50
~60%的负荷率,其它的电机的负荷率也不高,有的还不同时使用,那么大概还可以。请注意监视总的电流,特别是变压器上层的油温不得超过95°C,不宜经常超过85°C,以利安全和...
各位师傅,我想问的是一台
50的变压器
,我应该选
多大的
电容和断路器 应该...
答:
按
变压器
二次侧(400伏)满载电流是:
50
/1.732/0.4=72安电流,断路器选100-150安的都可以,补偿电容根据每
千瓦
有功负荷的功率因数计算,一般
电机
的自然功率因数为0.75~到0.8,要提高到0.95以上,看每千瓦补偿
多少
,就能计算出总共补偿容量。50KVA的变压器按0.8功率因数计算,
能带
40KW负荷,从0.8...
50变压器
怎样配20KVAR的电容
带
60
千瓦电机
?请专家回笭.详细点.
答:
功率P=60kW,根据S=P/cosΦ,(功率因数cosΦ取0.85),S至少为70kVA以上,约为
变压器
容量50kVA的1.4倍,变压器经常过载运行,寿命很短的,最好能用容量为100kVA的变压器。至于配置20kvar电容是为了提高功率因数(cosΦ)的,(供电公司有要求:功率因数cosΦ至少为0.85),
电动机
为感性负载,功率...
50千瓦变压器可带
40
千瓦电机
吗
答:
因为
电机
的保护定值7-10倍的启动电流,大于
变压器的
保护定值一般设定在6倍以下。所以一启动变压器会保护。有点紧张 。
变压器50
千伏安的还有农村也是用的这台,我可以带动75个
千瓦的电机
吗?表...
答:
你好:——★ 额定功率 【75
KW
】
的电动机
,功率因数大约为 【0.8】 ,合计为视在功率,就是:【75 KW ÷ 0.8 = 93.75 KVA】 !你使用视在功率 【
50
KVA】 的
变压器
,不是开玩笑吗?!【补充】:你需要增容,向供电局提出增容申请,然后由供电局组织施工(用户自己无权施工的)。
为什么
50千瓦的变压器带
不起30
千瓦的电机
?
答:
按道理来讲,应该是可以的,但是30KW
的电机
启动电流是很大的,要有300A---400A,所以电机要用降压启动才行。再就是电缆线的线径要足够哦。
三相
50千瓦变压器能带多少瓦的
家电
答:
空载
的电机
电焊机之类功率因数小于0.5,变压器如果全是此类负荷,只能
带50
*0.5=25
KW
;假设所有负载的混合功率因数=0.9,
变压器能带动
负荷:50*0.9=45KW;如果负载全是电脑之类办公设备的话,其功率因数约在0.9以上,考虑到变压器要留一定余量,一般不大于85%,那么
变压器能带
负荷:50*0.85*0.9=...
五十变压器
带动四十五
千瓦电机
不用变频启动还有别的方式吗?
答:
用软启动器
37
千瓦的电机
用
50
千瓦的
变压器
行吗
答:
可能有些困难。37
千瓦电机
如果功率因为数为0.8,电机电流接近于
变压器的
满负荷电流。另一个问题是,启动时相当困难,电机启动电流是额定值的5-7倍。
50千瓦的变压器能带
5个18.5
的电机
吗?
答:
不能。5个18.5
的电机
总功率已经超过了50KW,另外电机启动时的功率是正常工作的5~8倍,就更没法
带
了。