50变压器能带多少千瓦的电机
50千瓦变压器
能载37
千瓦电机
吗
答:
变压器容量一般都是千伏安,
50
千伏安
变压器带
37
千瓦电机
有点勉强
50
KV
变压器能带几
台5.5
KW的电机
?不是同时起动,也不是满负荷。
答:
50KVA
变压器
,额定电流72A 5.5
KW的电机
,额定电流大约10.5A
50
KV变压器最
多能带
:n=72/10.5=6台5.5KW的电机
50千瓦的变压器
可以带动55
千瓦的电机
不
答:
你说的“
50千瓦的变压器
”应当是50KVA的变压器,它是指变压器的功率以视在功率(KVA)作为功率标识。而电动机的功率以有功功率(KW)标识。通常中小等级功率
的电动机
的功率因数
多
为0.82。那么55KW的电动机若以视在功率标识的话,它约是67.07KVA。显然电动机的视在功率大于变压器的视在功率。原则上是不...
50的变压器
每相是75A电流,请问每相
能带多少KW的
负荷,谢谢
答:
三相负荷计算功率=1.732*U*I*COSφ U是电压,I是电流,COSφ是功率因数,与负荷性质有关,一般
电机
在0.8~0.9之间,电阻炉、电灯接近1.所以按380v电压,75A电流,功率因数按0.85计算,三相功率=1.732*380*75*0.85≈42
KW
.每相功率约42/3=14KW ...
5O千状安
变压器
等于
多少
w?
答:
5O千伏安
变压器
是指在额定状态下传输的视在功率为50KVA,能传输的额定功率与系统的功率因数有关,在系统功率因数为1时这个变压器传输的额定功率为50KW(50000W)。实际变压器是允许超载运行的。
50
KV
变压器能带几
台7.5
KW的电机
?帮忙告诉一下怎么计算?与变压器100m...
答:
可以带
3-4台7.5
的电机
,假如变压器满负荷工作那样不好寿命短。变压器100米的距离用电缆 可以用
50
平方的铝线,或是25平方的铜线,最好总控制柜带补上电容的,铝线的通电电流不如铜线,一般铜线通电电流是铝线的1.5倍,50KV
变压器带
30千万电机 最佳,...
50KVA
变压器能带多少千瓦电机
?
答:
变压器
肯定是过载了,就算功率因数达到1,也已经过载了近20%,况且功率因数不可能为1,除非装设足够的电容器。估计能用但这样很不安全,建议增容到80kV,夏季就要来临,还要接些电扇空调什么的。
50KVA
变压器能带
起总负荷70的
几个电动机
吗,其中最大
的电动机
为45
KW
答:
如果只带45的问题不大,不过要先启动这个45的,其他的按从大到小再启动要都是空载启动,其他的小
电机
也
可以带
主要看他们的负载时电流
多大的
,只要是能顺利启动就行了,要时刻注意
变压器的
电流情况,你这是典型的小马拉大车~!多多注意变压器短时间内问题不大~!
我家是
50的变压器
,请问这么50是什么意思?还有我家又上了一台机器请问...
答:
估计“你家”的意思是个小加工厂,
50
就是50KW,电机和
变压器
的换算都是以功率为标准,即你
的电机
的所有功率不能超过变压器的功率(50KW),否则就是过负荷运行,会导致你的电缆发热,甚至跳闸。你把你所有的电机功率做个统计,加起来看是否超出了变压器的功率,就可以知道你开机器是否超出了负荷范围了。
各位师傅,我想问的是一台
50的变压器
,我应该选
多大的
电容和断路器 应该...
答:
按
变压器
二次侧(400伏)满载电流是:
50
/1.732/0.4=72安电流,断路器选100-150安的都可以,补偿电容根据每
千瓦
有功负荷的功率因数计算,一般
电机
的自然功率因数为0.75~到0.8,要提高到0.95以上,看每千瓦补偿
多少
,就能计算出总共补偿容量。50KVA的变压器按0.8功率因数计算,
能带
40KW负荷,从0.8...