求
整定值
多少?
变压器500KVA
?
答:
可按1.2倍
整定
电流,。即约按200A整定。
10kv线路,
500KVA
容量的
变压器
,CT变比为50/5,
整定值
分别是多少能算出来...
答:
如果只
保护变压器
。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果保护微机是二次的应将...
500kva
的箱式
变压器
高压端10kv的过流及速断
整定值
如何计算
答:
选取出
整定值
并作出定值图。4、对整定结果分析比较,修改得出最佳方案;5、画出定稿的定值图;6、编写整定方案说明书 (1)、方案编制时间、电力系统概况;(2)、电力系统运行方式选择原则及变化限度;(3)、主要的及特殊的整定原则;(4)、方案存在的问题及对策。
500KVA
+315
KVA变压器
10KV高压侧速断
保护
电流8.67A(RD200F),是什么原因...
答:
整定值8.67A应该是电流互感器二次侧电流,实际电流应该乘上互感器的变比
。保护定值主要是根据所需的保护范围确定的,变压器高压断路器的保护范围应该在变压器低压断路器的上端,在低压断路器定值设置正确的情况下,低压回路故障一般应首先跳低压断路器,除非是低压断路器拒动或是母桥、变压器的故障才会跳高...
500千伏安
的
变压器
/负何是300千瓦/
整定值
应定多大
答:
电压380V时的电流大约是456A。电流
保护定值
的
整定
,需要避开
变压器
投入瞬间的励磁涌流。一般考虑两级电流整定,第1级电流速断保护,整定电流为额定电流的3倍,大约1368A,动作时间100到300ms(需要考虑与其它设备配合)。第2级电流过流保护,整定电流为额定电流的1.5倍,大约685A,动作时间
500
到1000...
变压器
单相接地
保护
的原理及
整定
?
答:
保护整定
原则为躲过主变高压侧(X处)短路电流对应的Vs,整定计算如下:(1)基本数据:CT变比(T1)=1000/1;CT线圈电阻(RCT)=1.36Ω;引线电阻(CT与保护的连线)B,F=0.12Ω;主变阻抗=0.157(额配档棚定标么值);基于
变压器
阻抗的短路电流(IF)=5 000 A;保护MFAC14的
定值
范围...
变压器
过流
保护
的动作值如何
整定
?
答:
变压器
过流
保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压...
变压器
的各项
保护整定值
如何计算?
答:
1)定时限过流
保护
:电流
整定
2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的
定值
和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
如何选择
变压器
的电流速断
保护
的
整定值
?
答:
—继电
保护
动作电流
整定值
(A);—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取 ;—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;—电流互感器变比;—最大负荷电流,一般取
变压器
的额定电流。速段保护 式中 —电流继电器...
怎么计算高压开关的
整定值
答:
1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载
保护整定
:负荷为瓦斯泵55 Kw,24162风巷绞车47.8,总负荷P为102.8Kw,最大电机55Kw,式中::本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则IQe=1.15×55×6=379.5(A) 。其余负荷电流(A)。: 高压配电装置额定电流值(A) 5。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500kva变压器速断保护整定值
变压器继电保护整定计算
630变压器保护定值
500kVA传动试验
800kva变压器保护定值
1000kva变压器保护值
变压器过流保护整定值计算
1250变压器二段保护电流定值
变压器差动保护整定