66问答网
所有问题
当前搜索:
500kv电缆接头做法
冷缩
电缆
终端头的使用说明
答:
(1) 将冷收缩
接头
主体套在剥切较长的一端
电缆线
芯上时,塑料螺旋条的抽头应朝向该端电缆芯分叉处。(2) 有关部件全部套在电缆线芯上后,两端电缆导体与压接管不必像预制件接头那样分二次压接。(3) 将冷收缩接头主体移向接头中间前,在半导电层与绝缘交界处及绝缘表面均匀涂抹由制造厂提供的专用混...
电缆
模注熔接
接头
技术介绍
答:
回答:长园电力技术有限公司CYGELECTRICCO.,LTD.Mmj的设计原理及工程案例Mmj技术简介Mmj即“
电缆
模注熔接
接头
”(Mouldmeltjoint)的英文缩写,是长园电力技术有限公司自主研发、具有自主知识产权的新一代电力电缆连接技术,Mmj恢复电缆本体连接技术彻底解决了电缆附件与电缆绝缘之间配装产生的活动界面的根本问题,为电...
10到50
电缆
头压一个多钱?
答:
1.2 剥除
电缆
护层 ⑴ 调直电缆:将电缆留适当余度后放平,在待连接的电缆端部的2m内分别调直、擦干净,相互重叠200mm,在中部作中心标线,作为
接头
中心。 ⑵ 剥除外层及铠装:从中心标线开始在两根电缆上分别量取决800mm、
500
mm,剥除外护层;在距外护层断口50mm的铠装上用铜丝绑扎三圈或用铠...
户内干包式
电缆
头和热缩式电缆头制作的区别是什么?
答:
户内干包式
电缆
头:材料只是用高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子等等,用人工直接缠绕,电缆芯线上没有附加的保护。1、电压选择不同 高压(1kv以上)可用热缩电缆头,但不能选择干包电缆头。2、施工工艺不同 埋地敷设尽量采用热缩电缆头,截面较大的电缆头(如70mm2以上)尽量选择热缩电缆头。4、...
冷缩
电缆
终端头的使用说明
答:
3.10
kv
三芯
电缆接头
其安装工艺与预制件接头类似,但应注意下列不同之处:(1)将冷收缩接头主体套在剥切较长的一端电缆线芯上时,塑料螺旋条的抽头应朝向该端电缆芯分叉处。(2)有关部件全部套在电缆线芯上后,两端电缆导体与压接管不必像预制件接头那样分二次压接。(3)将冷收缩接头主体移向接头中间前,在半导电层...
电缆
规范布放有写什么要求?
答:
第1.0.1条 为保证
电缆
线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于
500kV
及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装...
电缆
施工验收规范是什么
答:
第1.0.1条为保证
电缆
线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。第1.0.2条本规范适用于
500kV
及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。第1.0.3条电缆...
高压
电缆
终端
接头
什么情况一端接地、什么情况两端接地
答:
2 线路较长,单点直接接地方式无法满足本规范第4.1.10条的要求时,水下
电缆
、35kV及以下电缆或输送容量较小的35kV及以上电缆,可采取在线路两端直接接地(图4.1.11-2)。3 除上述情况外的长线路,宜划分适当的单元,且在每个单元内按3个长度尽可能均等区段,应设置绝缘
接头
或实施电缆金属层的...
22万高压线地线怎么安装比较好?
答:
四是竣工验收采用直流耐压试验造成
接头
内形成反电场导致绝缘破坏。五是因密封处理不善导致。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。因
电缆
受热膨胀导致的电缆挤伤导致击穿。交联电缆负荷高时,线芯温度升高,电缆受热...
电缆
耐压试验
答:
电缆耐压试验
电缆线
耐压试验是一种交流电压试验,也可以叫做工频耐压试验。1、试验用品 试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线耐压试验电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定...