66问答网
所有问题
当前搜索:
50千瓦功率用多粗的铝线
1000米线带
50kw的
电机
用多粗的铝线
?
答:
50KW功率因数按0.8计算,电流约100安,
可以用16-25平毫米的铝线
。至于1000米距离,需要由接入点与工作点间允许的电压差才能计算。
50kw的
电器在380v电压,
用多粗的铝线
,怎么计算?
答:
35mm2、
50
mm2乘以3 70mm2、95mm2乘以2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按
铝线
截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2...
用电量在
50千瓦
,三相电,距离变压器700米,用多大铝电缆合适,谢谢_百度...
答:
用电
功率50kW
,三相电压,700米距离可以忽略不记,按电源线截面电流经验公式:铜芯线每平方6A计,铝芯线按铜芯线的80%计,根据P=UI则有I=P/U,50000÷380÷(6×80%)=27.4。按电源线规格,选用35平方以上即可。当然电源线是越大越好,只是电源线加粗后会增加更多成本,建议
铝芯线使用
35平方。可...
5O干瓦三相用电器需
多粗铝线
答:
50千瓦的三相电器,额定电流大约100A,线路长度在50米以内的,
用35平方铝线
,线路越长电压降低越严重
十一
千瓦
三相电机要
用多粗的铝线
答:
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
。功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系 功率电流速算公式:三相电机: 2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相380V, 2.5A/KW 铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150...
50kw用
多大的电缆,
铝线
还是铜的好!
答:
先按5%计算压降取电缆:S=P*L/【C*U%】=50*700/[50*5]=140平方毫米。应该选用150的电缆都能满足电压降要求。电压假定为380/220V。
铝线
140的电缆,工作电流安全约为200-250A。而
50kW
负荷电流在100A左右。综合上述情况。二者计算取大的原则,按照1条件选用150平方毫米的电缆。
50kw
380v用多大
的铝
芯电缆线?
答:
50千瓦
380v用25平方
的铝
芯电缆。因为
50kw
也就是50000w÷380v=131.57a,铜芯线每平方安全载流为6a,因此用25平方的即可。需要注意的是,这只是一个大致的估算,实际使用中的截面积可能会受到多种因素的影响,例如温度、环境湿度、电缆的长度和电阻等。在实际使用中,还需要根据实际情况进行调整和优化,...
三相
50千瓦用
25平方
的铝线
行吗
答:
25平方毫米的三芯
铝线
载流量只有84安培。
50kw的
额定电流在100安培左右。建议
使用50
平方毫米的铝质电缆(载流量123安培)
50千瓦
应用多大
的铝线
答:
25平方的铜线,首先50KW电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算电缆截面积的话,
35平方铝线
载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到...
我家用电
50
个
千瓦
,用380v,
用多粗的铝线
?怎么计算?
答:
I=50000/1.7x380x0.85=91A 25平方YJV铜芯电缆承载电流110A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50千瓦380v用多大铝线
三相带50千瓦用多大平方铝线
两相50千瓦用多大铝电缆
50千瓦需要多少平方的铝线
50千瓦500米用多粗铝线
50千瓦三相用多大铝电缆
50千瓦功率用多大铝电缆
50kw的用电器配多大的铝线好
52千瓦用多大铝电缆