380v50千瓦用多大电线
50千瓦380V
电动机
用多粗的电缆
线?
答:
50KW/380/1.732/0.8589A。根据电缆对照表,从长期安全角度考虑,
需要选择35平方的电缆
。
50千瓦380v多大电缆
答:
50千瓦380v用35平方毫米的电缆
。当功率为50千瓦,电压为380伏时,需要使用35平方毫米的铜芯电缆。这是因为在三相四线制380伏交流电的情况下,根据功率公式P=UIcosΦ,可以计算出电流约为89.38安培。而铜导线的安全载流量一般为5~8A/mm²,所以需要使用至少35平方毫米的铜芯电缆才能确保电路的正...
50千瓦380v用多大电缆
答:
50千瓦380v用35平方毫米铜芯电缆
。根据三相四线电力的计算途径,这种情况下电流约为89安培,考虑安全负载电流的量,选择35平方毫米铜芯线比较安全,电线截面积充分,安全性好,可以减少后续触电事故发生的可能性。电缆是指用于电力、电气和相关传输用途的材料。电线和电缆没有严格的界限。通常芯数少、产品...
380v50千瓦需要多少平方
的
电线
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
380v 50
个
千瓦
的机器要
用几平方
的
电线
答:
三相电机的额定电流,一般按照2A /1KW 估算,这样50KW的机器额定电流大约是100A左右。
可以使用35平方的铜线
。
50 千瓦380
电压
需要多大
的
电线
答:
50 千瓦
三相 设备 电压
380V
额定电流 105A 用 25平方 铜
电缆
(安全电流 120A)
50千瓦用多大
的
电线
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦的功率要用35平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方...
50 千瓦380
电压
需要多大
的
电线
?
答:
计算:电流=50000/
380
/1.732/0.8=95A,查表:短距离内可以采用16平方铜线架空线,如果是穿管、地埋、高温状况或者超过400米都需要升档。
三相
50千瓦用多大电缆
答:
一般三相
50千瓦
可以用15平方毫米
的电缆
,P=√3×380×I×cosθ(按照
380V
,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算),I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)截面积=电流/电流密度(电流密度按6A/平方毫米计算),所以截面积≈14.896平方毫米。常用...
380V
,50kw的电锅炉
用多大
的空开?用多大截面积
的电缆
?怎么计算的?谢谢...
答:
380V,50kw的电锅炉用90安培的空开,用35平方毫米截面积的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,
可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆
。