66问答网
所有问题
当前搜索:
50千瓦功率配多大电缆
50kw
配多大
的
电缆
?
答:
50kw可选用25平方的电缆
。选择电缆的规格需要考虑电流、电压、距离、温度等因素。一般来说,50kW的电力需求,根据一般的电力计算公式P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,我们可以得出电流I=P/U。在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380...
50千瓦用多大电缆
答:
1、50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。2、根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
50千瓦用多大电缆
?
答:
你好。50千瓦大约通过100安培电流。
25平方的铜芯电缆通过电流大约是135安培
。所以使用25平方的铜芯电缆就可以了。
50千瓦用多大电缆
答:
50千瓦可选用25平方的三芯铜制电缆
。根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,结论是可选用25平方的三芯铜制电缆,使用距离较短时可以考虑16平方。使用电缆的安全要求:1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中...
50千瓦
要
多大电缆
?
答:
50千瓦额定电流约100A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆
。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。本口诀对各种绝缘电线的载...
50KW需要
多大电缆
怎么算4芯电缆
答:
一、
功率
50kW的三相设备,在距离满足要求的情况下,宜采用35平方毫米的四芯铝芯
电缆
,或者25平方毫米的四芯铝芯电缆,理由如下:1、根据50kW的功率,利用公式I=P/√3Ucos∅,可以计算出单芯最大电流为89.37A(注:U=380,cosф一般设备上会注明,请参考设备,此处取0.85)。2、根据导线载...
50千瓦用多大电缆
?
答:
50千瓦用
35平方的三芯铜
电缆
。根据三相四线制
功率
计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。
50千瓦
要
用多大的电线
答:
根据公式可计算出50千瓦使用的电流为89安,优先考虑导电性建议选择铜制电线。我们可以在网上轻松查取电缆载流量对照表,
结论是可选用25平方的三芯铜制电缆
,使用距离较短时可以考虑16平方。按照三相四线功率的计算方法,这种情况下的电流约为89安培,考虑到安全负载电流的大小,选择35平方毫米铜芯线比较...
50千瓦用多大的电线
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦
的
功率
要
用
35平方毫米的铜芯
电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方...
50千瓦
380v
多大电缆
答:
50千瓦
380v用35平方毫米的
电缆
。当
功率
为50千瓦,电压为380伏时,需要使用35平方毫米的铜芯电缆。这是因为在三相四线制380伏交流电的情况下,根据功率公式P=UIcosΦ,可以计算出电流约为89.38安培。而铜导线的安全载流量一般为5~8A/mm²,所以需要使用至少35平方毫米的铜芯电缆才能确保电路的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50千瓦380v用多大铜线
总功率50kw380v用多大电缆
50千瓦三相电使用多大电缆
50千瓦用多大电缆
47千瓦的电机用多大的电缆线
50kw380v用多大电缆怎么计算
50kw三相四线用多大的电缆
50kw配多大电缆
50千瓦三相用多大铝电缆