35kv干变耐压试验标准
35KV
变压器
标准
实验
耐压
是多少?
答:
35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa
,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:
<4000KVA
,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
变压器油
耐压试验
各耐压等级GB
标准
?
答:
比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打35kV的工频耐压
。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1.1-4000/10000)=1/0.7=1.43. 打工频耐压:AC=35*1.43=50kV。
35kV
和10kV交流变压器的
耐压
值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV
。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
请教郭老师干式变压器
耐压
的问题
答:
据我了解是这样的,
10KV干式变压器的工频耐压国家标准是35KV
,这个标准是出厂试验的标准,铭牌和试验报告上都应该这样标识,所说的28KV 是变压器到用户那里要由供电部门做验收试验,这个试验标准是国家标准电压的80%,也就是28KV,但是各地区之间不尽相同,有的可能是30KV。
35KV
干式变压器局放达到上万是怎么回事
答:
不管什么形式的
干变
肯定出在浇注或者线圈身上 局放的原因是部分区域绝缘强度不够;空气湿度太大;安装时变压器绝缘有损坏;变压器闲置时间太长,绝缘含水量超标 三相局放上万 感应
耐压
没有问题吗?局放上万,感应应该也会摆表吧 然后单相单相的测感应等,要是刚刚产的线圈真上万,小心击穿废了哈 推荐...
250kVA变压器的
标准
阻抗电压?
答:
按照相关
标准
规定,250kVA变压器的阻抗电压为3.6~4.4%(4%,允许偏差±10%)。
干式变压器质量哪家好
答:
(3)环保特性认证:以欧洲
标准
HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)、耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。(4)大容量:配电变压器容量通常在2,500KVA以下,目前,干式变压器的研发生产以此为主。随着城市用电负荷不断增加,城网区域性变电所越来越深入城市中心区、...
干式变压器需要做绝缘油
试验
记录吗
答:
不需要的,干式变压器是靠空气作为冷却介质的
干式
试验
变压器与油浸式试验变压器有什么区别?
答:
1、外观,封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳; 2、引线形式不同,干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管; 3、容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到
35KV
电压等级的;而油...
干式和油浸式
试验
变压器的特点分别是什么?
答:
3、容量及电压不同干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到
35KV
电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV
试验
线路,采用的一定是油式变压器。4、绝缘和散热不一样干式变压器一般用树脂绝缘,靠...